TEMA: Esquema Conexion Ako 3 Reles

Esquema Conexion Ako 3 Reles hace 12 años 6 meses #77758

  • Fernan38
  • Avatar de Fernan38
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 81
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola compañeros,

Hoy he ido a ver un mostrador en una pasteleria y tiene rota una placa electronica que controla toda la maniobra. Como la han hecho a medida y no se donde conseguir una placa similar, he pensado colocar un ako 3 reles, uno para cool, el otro para vent. evaporador y el último para desdecarche(lleva solenoide gas caliente)
Necesitaria una mano pra confecconar el esquema electrico ya que lo tengo que hacer todo nuevo.

Hay un compresor hermetico, con su ventilador.
Ventiladores evaporador los cuales tienen que parar durante el desescarche.
Hay un presostato alta Baja, y dos solenoides una de liquido y otra para desescarche.

Gracias de antemano
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Esquema Conexion Ako 3 Reles hace 12 años 6 meses #77759

  • Chofito
  • Avatar de Chofito
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Podras encontrar en la misma centralita dibujado el esquema de conexiones, así como los parámetros que deberás que modificar para el desescarche y el correcto funcionamiento.

Si dudas en cuanto al modelo, en www.ako.es seguro que encuentras el que más se ajuste a ts necesiades.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Esquema Conexion Ako 3 Reles hace 12 años 6 meses #77760

  • Fernan38
  • Avatar de Fernan38
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 81
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Gracias Chofito,

Me referia mas al esquema electrico para cablear todo incluido el termostato ako 3 reles, ya que lo tengo que hacer todo nuevo.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Esquema Conexion Ako 3 Reles hace 12 años 6 meses #77771

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Esos controladores se conectan;

La fase de las unidades la mandas a los reles abiertos, compresor, veniladores, desescarche, auxiliar¿, tendrás dos sondas de temp y descarche.

Puenteas todos los neutros, das corriente directa al rele (230V) y cierras el circuito de las fases alimentando el común con un puente desde la fase que alimenta el rele

O puedes hacerlo a la inversa, sañales con neutros y realimentaciones de la fase.. como te parezca

Esquema:

www.ako.com/w4fs/mobject/nombre/351422301__1.pdf


DEF= desescarche
COOL= compresor
FAN= Vent. Evaporador
C= Común que tienes que alimentar desde la fase de entrada al rele
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
Última Edición: hace 12 años 6 meses por spiritlight9k.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Esquema Conexion Ako 3 Reles hace 12 años 6 meses #77772

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
en tu caso tienes que traer el cableado de la solenoide de líquido al terminal "COOL" para que la instalación pare por baja cuando corte por temp., eso suponiendo que todo el circuito eléctrico este correctamente

la serie de los presostatos y la conexión al compresor
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Esquema Conexion Ako 3 Reles hace 12 años 6 meses #77817

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Tu problema esta en la solenoide de desecarche? saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Esquema Conexion Ako 3 Reles hace 12 años 6 meses #77824

  • Fernan38
  • Avatar de Fernan38
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 81
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola Compis,
Ya lo tengo hecho, tal y como me ha dicho el compañero spiritlight9k
he conexionado las fases de los aparatos Solenode Líquido - Fan -soleniode de gas Caliente a los contactos Normalmente abiertos de el Ako 3 reles y he puenteado los neutos. El comun lo he sacado con un puente de los 220 que he utilizado para alimentar el Ako.

En un principio me ha dado problemas la soleniode de liquido, ya que no le llegaga tension y por lo tanto no me arrancaba el compresor. La he alimentado directamente con dos hilos y he pasado la fase por el Cool, asunto solucionado.

He ajunstado paramentros desescarhe, ventiladores a funcionar.

Gracias a todos por vuestra ayuda.

Saludos,

Fern8721
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Esquema Conexion Ako 3 Reles hace 12 años 6 meses #77826

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Me alegro que te haya servido de ayuda,

gracias por terminar la pregunta :kiss: :kiss:
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Esquema Conexion Ako 3 Reles hace 12 años 6 meses #77829

  • Fernan38
  • Avatar de Fernan38
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 81
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
No hay de que, De donde eres... de que zona..Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Esquema Conexion Ako 3 Reles hace 12 años 6 meses #77830

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Islas Canarias, Tenerife, y tú?

Un saludo compañero
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Esquema Conexion Ako 3 Reles hace 12 años 6 meses #77833

  • Fernan38
  • Avatar de Fernan38
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 81
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Yo soy de Madrid. He estado yendo a Tenerife los ultimos 4 años a Playa los Gigantes y tengo un amigo de Tacoronte que se llama Cesar, que por cierto tambien es frigorista.

Un saludo mullallo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Esquema Conexion Ako 3 Reles hace 12 años 6 meses #77839

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Pos yo también he estado en Madrid varias veces en los últimos años jaja, un placer compañero

nos vemos por el foro
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.200 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information