TEMA: De congelación a conservación

Re: De congelación a conservación hace 12 años 10 meses #66427

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
dacien escribió:
Islatoto escribió:
Aunque no sea el mismo caso...

Tengo yo alguna cámara de paneles con equipo montado originalmente para temperaturas de conservación de congelados (-20ºC) que por razones varias me han hecho pasar a positiva.

Y bueno.... ahí están... de momento sin problemas.

Lo único fue desconectar el contactor de resistencias de descarche, y modificar el estado de ventiladores de evaporador durante el mismo ya que ahora lo hace por aire.

Un saludo.

Porque una cosa funcione no quiere decir que este bien.

Correcto. Estoy de acuerdo.

Pero ante la pregunta del cliente: ¿la podemos usar como conservación?....

Pues eso, que hay que decirle que sí.... no sin antes advertirle que en cualquier caso se le está dando un uso que no es aquél para el cual se diseñó en su dia.

Un saludo!
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: De congelación a conservación hace 12 años 10 meses #66430

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
De hecho, es lo que le dije al cliente, que se podía hacer, pero que no le podía garantizar la fiabilidad del aparato. Esta semana iré y le instalaré un termostato digital y a funcionar bajo la responsabilidad del cliente. Ya os contaré como evoluciona.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: De congelación a conservación hace 12 años 3 meses #81822

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
¿Como quedó Lozano?
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: De congelación a conservación hace 12 años 3 meses #81829

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Pues no hace mucho vi al cliente, y me dijo que seguía funcionando sin problemas. Si algún día me acerco por allí le pondré manómetros y pinza para ver que tal anda de salud, pero en principio, OK.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: De congelación a conservación hace 12 años 3 meses #81831

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Gracias por contestar Lozano, es un tema que estamos tratando en la escuela y los distintos puntos de vista que se han dado en el post nos enriquece muchísimo, un saludo.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: De congelación a conservación hace 12 años 3 meses #81997

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Gracias Lozano , saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: De congelación a conservación hace 11 años 8 meses #96126

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.