Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Válvula expansion T/TE2 o TE 5 TE 55

Válvula expansion T/TE2 o TE 5 TE 55 hace 13 años 1 semana #63735

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Hola gente, qué tal?

A muerto un compresor de una cámara de congelación,(válvulas de admisión partidas; 2 de 4 ), he encontrado el equivalente y todas las piezas para (R-404a). El gas que usaba esta cámara era R-402A HCFC. Bueno he recuperado todo el gas, retirado el compresor etc.. lo de siempre..

Tengo una duda, la verdad me tiene mosca, me han vendido una válvula de expansión termostatica TE5/TE 55, que era la que según ellos valía para este compresor, que conste que fui a última hora de la tarde cuando ya estaban cerrando, etc.. Imaginaros la mosca de los tios ....

La que tiene ahora mismo el evaporador es una TE2 que usaba con el viejo compresor/gas.. con orificio 04, mi duda es si esa válvula no es un poco bestia para esta máquina?, el compresor es de 5 CV apróximadamente y tiene bastante tirada de tubería, la capacidad del evaporador esta sobre los 10Kw, dudo que mucho más, ya que no se ve la placa de lo viejo que esta el condenado..

Gracias y perdón por el tocho!
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
Última Edición: hace 13 años 1 semana por spiritlight9k.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Válvula expansion T/TE2 o TE 5 TE 55 hace 13 años 1 semana #63738

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Válvula expansion T/TE2 o TE 5 TE 55 hace 13 años 1 semana #63746

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
gracias electrom :=) Aclarado.
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Válvula expansion T/TE2 o TE 5 TE 55 hace 13 años 1 semana #63870

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Que hicistes al final con la valvula??
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Válvula expansion T/TE2 o TE 5 TE 55 hace 13 años 1 semana #63915

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Coloque una TE2 con compensador y orificio 06, y va de lujo ;) apenas tuve que tocarla,

Un saludo!
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Válvula expansion T/TE2 o TE 5 TE 55 hace 11 años 9 meses #95895

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.214 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information