Re: Botellero de barra. No enfria hace 13 años 7 meses #43304

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
aquí tienes un dibujo pablo

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

la parte que dibuje de color dorado es el cable pelado para hacer contacto un cable con otro ,
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 13 años 7 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Botellero de barra. No enfria hace 13 años 7 meses #43306

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
El cable verde es el que con la mano conentas con el azul para que el motor arranque

Por lo tanto si no lo tocas con la mano el diferencial no salta y no te llevas un susto, como a pasado algunas veces, por retorno....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Botellero de barra. No enfria hace 13 años 7 meses #43307

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Ahora si, acepto tierra como animal de compañia, jajaja.

Saludos

PD: Como coño haceis esos dibujitos

Saludos de Bill Gates
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Botellero de barra. No enfria hace 13 años 7 meses #43308

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
sobra decir que antes de esta prueba hay que comprobar que el compresor no esta derivado a masa , y solo es aconsejable hacer esta prueba a técnico con experiencia , ya que una de las fases quedaría al descubierto , por lo que sin precauciones tendríamos un accidente, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Botellero de barra. No enfria hace 13 años 7 meses #43309

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Me habia asustado, simplemente es un puente de arranque.
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Botellero de barra. No enfria hace 13 años 7 meses #43310

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
pablo vete a inicios te saldrá un desplegable en la parte de arriba esta accesorios allí se encuentra paint , y listo para pintar , cuando acabes le das a guardar como JPG y listo , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Botellero de barra. No enfria hace 13 años 7 meses #43311

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
Manu la fase que esta al descubierto, como es poco no da mucho miedo, el problema es el otro que lo tienes que coger con la mano y acercarlo al otro, y como es mas largo, y encima por retorno de la bobina le llega corriente, pues ya se sabe ........
Susto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Botellero de barra. No enfria hace 13 años 7 meses #43314

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
luis es por ello que no se debe de usar este sistema hasta no haber desarrollado bastante especialidad y conocimientos en la materia eléctrica , siempre aconsejare tu sistema de pulsador con caja cerrada , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Botellero de barra. No enfria hace 13 años 7 meses #43317

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Manu por favor, como le dices eso del paint a tu informatico favorito?, jajajja

Eso que me cuentas es casi imposible para mi, eso es del siglo xx, jajaja.

Saludos
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Botellero de barra. No enfria hace 13 años 4 meses #50256

  • ulisesxxi
  • Avatar de ulisesxxi
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 31
  • Karma: 1
olfera escribió:
No creo que sea el caso, ya que arranca si le puenteas el klison para que no actue, pero una vez puenteado, a los 15 o 20 segundos le empezo a salir humo del rele. Todo esto con el amperimetro puesto y no bajaba de intensidad.
Hace rato huelo un motor quemado, nunca por ningún motivo se debe puentear un térmico o klixon el Klixon es un elemento de protección.

E aquí la definición más elemental que he encontrado para Klixon:
(El Klixon elemento de protección externo utilizado en compresores tanto de neveras domésticas como de aire acondicionado, no es más que un interruptor eléctrico, controlado por temperatura.
Es el responsable de que cuando desenchufamos nuestra nevera, si la volvemos a conectar rápidamente, “El compresor no arranca hasta pasados unos minutos”, hasta que el compresor y el klixon se enfrían.
Otra característica que posiblemente hallamos comprobado es que en compresores desgastados con problemas de arranque permite el paso de corriente al compresor unas 4 a 6 veces durante unos 20 seg, si el compresor no consigue arrancar, al haberse calentado, el Klixon lo protege impidiendo nuevos pasos de corriente, dando un margen de tiempo de recuperación de unos 4 minutos o más hasta que el conjunto se enfría)

E aquí la definición más elemental que he encontrado para Relay:
El relay de arranque de un compresor hermético es un dispositivo para desconectar el capacitor de arranque y/o bobina de arranque cuando el motor alcanza la velocidad normal de funcionamiento. El relay del tipo amperométrico tiene normalmente los contactos abiertos. Cuando la energía es aplicada al compresor, la bobina solenoide del relay atrae la armadura del mismo para arriba produciendo el cierre de los contactos, energizando la bobina de arranque del motor.


Cuando se va a probar el funcionamiento de un compresor o mejor el arranque se hace quitando el relé o relay y conectando la línea en la aguja de régimen y puenteando la de arranque por unos segundos.

Tiene condensador de 72 microfaradios, y va conectado a la pastilla de arranque,
comprare uno nuevo y lo probare, pero lo que me extraña es que es de muy alta capacidad.

Los condensadores de arranque por lo general dependiendo de la capacidad del motor en HP o fracciones de HP vienen a más de 50 microfaradios y los de régimen o trabajo vienen menores de 40 microfaradios. Pero es de recalcar que vienen diseñados para una u otra aplicación (condensadores o capacitores de arranque y condensadores o capacitores de régimen) y hay que saber diferenciarlos.
En la práctica hay que aprender a diferenciar cuando un compresor esta agarrotado o trabado internamente y cuando es que tiene malo el relé o relay

Dentro del foro hay muy buena información sobre compresores herméticos y formas de arranque.

JODER¡¡¡¡¡

Da gusto escuchar cuando alguien se explica con esa transparencia, coherencia y objetividad...saludos Olfera¡¡¡¡
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Botellero de barra. No enfria hace 11 años 8 meses #96075

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.