Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Problema con heladera familiar sanyo SR-C35B

Problema con heladera familiar sanyo SR-C35B hace 11 años 2 meses #106725

  • adrian
  • Avatar de adrian
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Hola,el problema que tengo con esta heladera es que no enfría en la parte de conservación,si congela en la parte del evaporador.
Sus características de placa son:motor tecumseh,es de 3 estrellas,refrigerante 134, 12g,amperaje nominal 0,90 amp,presión de baja 14 psi,presión de alta 240 psi.
No tiene timer,el pasaje que tiene entre el evaporador y la conservadora no esta obstruido.
Ya le realice vacío y carga de refrigerante,esta trabajando entre 14 y 15 psi en baja,el caño de retorno esta a temperatura ambiente y el filtro un poco mas caliente que la ambiente,la temperatura del evaporador es de -1g.
No tengo idea por donde puede estar el problema
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con heladera familiar sanyo SR-C35B hace 11 años 2 meses #106741

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Buenas tardes querido amigo Adrián, un gusto de saludarte y conocerte, según tú dices, el pasaje de aire frio esta obstruido, y no ves el timer, no siempre esta abajo al costado del motocompesor, puede encontrarse en la caja donde reside el termostato, de todos modos sería conveniente verificar si la misma es de frio seco ,( no frost) , eso se puede ver al desarmar la primera placa de plástico que cubre el freezer y ver si allí hay un evaporador con un motoventilador, de ser así hay algunas cosas a considerar, perdón te digo que me inclino por que sea de frio seco por la acción del motoventilador, si hay pasajes para aire seguramente sea por convección forzada y no estática, en mi opinión, sería bueno que aclares este punto, hay una serie de elementos que conforman del sistema de descarche, des el propio timer, bi-metal, resistencia, fusible por temperatura, o simplemente se encuentre obstruido la salida del deshielo y obstruya el pasaje de aire, bueno un cálido saludo querido amigo.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con heladera familiar sanyo SR-C35B hace 11 años 2 meses #106746

  • adrian
  • Avatar de adrian
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
gracias curant2 por tu respuesta.
Te comento que esta heladera "no" tiene el pasaje obstruido,es estática no es por convección forzada.
Lo que he verificado es que después de volver a cargarla arranco y paro varias veces hasta que en un momento dado intentaba arrancar y cortaba rápidamente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con heladera familiar sanyo SR-C35B hace 11 años 2 meses #106749

  • ywolf
  • Avatar de ywolf
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
refrigerante 134, 12g
,amperaje nominal 0,90 amp,presión de baja 14 psi,presión de alta 240 psi.
No tiene timer,el pasaje que tiene entre el evaporador y la conservadora no esta obstruido.
Ya le realice vacío y carga de refrigerante,esta trabajando entre 14 y 15 psi en baja,el caño de retorno esta a temperatura ambiente y el filtro un poco mas caliente que la ambiente,la temperatura del evaporador es de -1g.
Te cuento, para trabajar con 134a debes estar en depresion en 2 "
12 gramos no es carga , promedias dependiendo del volumen del refrigerador en el orden de los 100 a 150 gramos
tres estrella son -18°c
si no me equivoco deberias tener 1,6 o 1,8 Amperes de consumo.
si tenes 0,9amperes y tenes 14 de baja tu compresor tiene problemas de flapper, y te esta pasando alta a la baja.
como diria Nimo asi lo veo yo!!!!!

[/color]
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con heladera familiar sanyo SR-C35B hace 11 años 2 meses #106750

  • adrian
  • Avatar de adrian
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
gracias ywolf,valoro mucho esta respuesta porque es por la que me estaba inclinando
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con heladera familiar sanyo SR-C35B hace 11 años 2 meses #106751

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Querido amigo Adrián, gracias por aclararlo, el hecho es entonces la unidad está cortando y arrancando por algún motivo, seguramente por térmico o termostáticamente, si fuera así, algún defecto tendría este, yo lo que haría, lo puenteo para asegurar que no se por él, seguramente que has realizado las prácticas de limpieza y cambio de filtro, asegurándote que el capilar este limpio y toda la línea, esto se hace antes de colocar el filtro, hacer un barrido final para verificar que sale a buena presión por el capilar y línea desde el condensador, luego un buen vacío, también verificar que el motocompesor sea para comprimir R 134 a, y que corresponde al mismo caballaje de la heladera, si es de mayor caballaje, ejemplo de 1/5 y pones de ¼ Hp se dificulta la puesta en marcha por la poca condensación, noto un poco alto la PSIG de alta normalmente no debería superar en marcha normal 150 PSIG critico es decir 130 PSIG normal, en baja 10 a 7 PSIG, incluso en freezer en 0 PSIG, algo no anda bien por allí querido amigo, pasanos bien las características del motocompesor, las presiones altas denotan presencia de incondensables o alguna obstrucción en alta, algún caño estrangulado o tapado por soldadura a la salida de alta al condensador, bueno querido amigo no hay que desesperarse algún querido colega nos tirara una soga, je,ej,ejee.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con heladera familiar sanyo SR-C35B hace 11 años 2 meses #106752

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Perdon queridos amigos, sali despues del amigo,Wolf, si es una buena posibilidad lo que el plantea, disculpas, queridos amigos.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con heladera familiar sanyo SR-C35B hace 11 años 2 meses #106807

  • adrian
  • Avatar de adrian
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Gracias curant12 ya efectué todo el procedimiento y los resultados no fueron los esperados,me inclino por el cambio de compresor.
Desde Uruguay MUCHAS GRACIAS.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con heladera familiar sanyo SR-C35B hace 11 años 2 meses #106808

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
A navegar con fe querido amigo, un fuerte abrazo.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con heladera familiar sanyo SR-C35B hace 10 años 8 meses #115118

  • adrian
  • Avatar de adrian
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
La solucion fue el cambio del compresor y listo,esta funcionando muy bien desde entonces.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con heladera familiar sanyo SR-C35B hace 10 años 8 meses #115165

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.582 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information