Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Consumo compresores

Re: Consumo compresores hace 12 años 1 mes #85010

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
bueno aquí traigo algunos datos , con razón nunca tuve en cuenta la comparativa entre la RLA y LRA ya que incluso el mismo fabricante otorga diferentes medidas , paso algunos compresores que e podido verificar por placa :

DORIN

Mdl: K230CS/ISA HP 2.3

III 220V RLA 10,3 LRA 42,2 = 4
III 360V RLA 6,0 LRA 24,4 = 4

L´UNITE HERMETIQUE

Mdl: CAJ2464Z

II 220V RLA 6,70 LRA 38 = 5,6

Mdl : CAJ2446Z

II 220V RLA 3,80 LRA 29 = 7,6

mismo fabricante diferente valor


FRASCOLD

Mdl : A1.59Y

III 220V RLA 9,2 LRA 34,1 = 3,7

111 380V RLA 5,3 LRA 19,7 = 3,7


MANEUROP

Mdl : MT32 JF6

III 220V RLA 15 LRA 56 = 3,7

Mdl: MT32 JF4B

III 380V RLA 5,9 LRA 25 = 4,2

mismo fabricante diferente valor (diferencia voltaje)

CONCLUSIÓN:

aparte de no existir una media ya que como se comento tanto los fabricantes como las especificaciones variaran este valor por lo que no es factible ni fiable sacar una base con la sola nomenclatura de la LRA,

ahora aparte de estos datos técnicos lo referente a la apuesta como mi medida era 5 creo que por acercamiento e ganado la apuesta pero como lo importante es tomarse las cervezas en buena compañía ¿¿que tal si uno paga las cañas y el otro las tapas ?? jajajaja un saludo capo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consumo compresores hace 12 años 1 mes #85012

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Muy bueno el trabajo de Investigacion!!! Gracias por el aporte compañero :kiss:


En cuanto a las tapas,cervezas y demas bebidas y deleintes de la barriga creo que lo Justo es Justo siempre me manejo segun esta norma y por lo tanto supongo que si hacen reflexion profunda coincidiran conmigo de lo que nos ha llevado hasta aqui !!!


QUE PAGUE jurado11


,.-7
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consumo compresores hace 12 años 1 mes #85013

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
frigotron escribió:
Muy bueno el trabajo de Investigacion!!! Gracias por el aporte compañero :kiss:


En cuanto a las tapas,cervezas y demas bebidas y deleintes de la barriga creo que lo Justo es Justo siempre me manejo segun esta norma y por lo tanto supongo que si hacen reflexion profunda coincidiran conmigo de lo que nos ha llevado hasta aqui !!!


QUE PAGUE jurado11


,.-7


,.-36 ,.-36 ,.-36 ,.-36 ,.-36 ,.-36 ,.-36

amigo jurado11 ,.-37 te toco ,.-36 ,.-36 ,.-36 cuando el capo manda hay que obedecer de lo contrario ,.-42 ,.-35 así que nada te toco pagar las rondas , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consumo compresores hace 12 años 1 mes #85026

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
frigotron escribió:
Muy bueno el trabajo de Investigacion!!! Gracias por el aporte compañero :kiss:


En cuanto a las tapas,cervezas y demas bebidas y deleintes de la barriga creo que lo Justo es Justo siempre me manejo segun esta norma y por lo tanto supongo que si hacen reflexion profunda coincidiran conmigo de lo que nos ha llevado hasta aqui !!!


QUE PAGUE jurado11


,.-7

Ya me lo temía, vale acepto!!!solo que me pilla un poco lejos,si os podeis acercar por Menorca invito yo a las bir ,.-48 ,.-48 ,.-48 ,.-48 ,.-48 ,.-48 ,.-48 ,.-48 ,.-48 ,.-48 ,.-48 ras claro, las vacaciones que cada uno se pague las suyas.
Buen trabajo de investigacion!!! un abrazo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consumo compresores hace 12 años 1 mes #85028

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
jurado11 escribió:

Ya me lo temía, vale acepto!!!solo que me pilla un poco lejos,si os podeis acercar por Menorca invito yo a las bir

pues me quede sin cervezas jajajja por lo que veo solo las tomara el capo que lo tienes cerquita , un saludo me quedo con las virtuales que son mas seguras
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consumo compresores hace 12 años 1 mes #85033

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola buena leccion,consumo compresores, no sera presumo de barriga,bueno yo me tomaria la cerveza en el club almirante garrafut en la cala en forcat reserva de la bioesfera, ves a conocerlo manu, y que se pagen las birras
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consumo compresores hace 11 años 2 meses #106378

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.258 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information