Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Consumo compresores

Consumo compresores hace 12 años 1 mes #84809

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
Hala compis: quiero haceros una consulta,normalmente en las placas de características de los compresores sale el consumo, o intensidad de los compresores como LRA, intensidad de arranque, mi pregunta es...como lo hacéis para pasarlo a intensidad real o intensidad de trabajo?.
Gracias y saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consumo compresores hace 12 años 1 mes #84815

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
estas siglas nada tienen que ver con el consumo del compresor esas siglas indican

LRA = Locked Rotor Amps
lo que en una traducción a modo técnico seria
LRA= amperaje de rotor bloqueado

o pico de arranque

en la misma placa indica los consumos reales en régimen normal y a sus respectivas tensiones , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consumo compresores hace 12 años 1 mes #84824

  • icaro8
  • Avatar de icaro8
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ARGENTINA campeon (Brasil 2014)
  • Mensajes: 4023
  • Gracias recibidas 189
  • Karma: 2063
jurado11 escribió:
Hala compis: quiero haceros una consulta,normalmente en las placas de características de los compresores sale el consumo, o intensidad de los compresores como LRA, intensidad de arranque, mi pregunta es...como lo hacéis para pasarlo a intensidad real o intensidad de trabajo?.
Gracias y saludos.

ser jurado11 un gusto y algunas reflexiones

estimado ser con todo respeto creo que usted tiene confundido los comseptos o mal redactada su consulta y le dare mis fundamentos

lra :es como le explico lafaraona del frio

lo que usted denomina consumo no es lo mismo que intensidad

consumo :se mide en watt/hora o kw/hora y para que lo entienda en términos prácticos es lo que nos cobra mes a mes nuestra empresa proveedora de energía eléctrica.

intensidad : se mide en amper y técnicamente hablando es igual a
carga /tiempo carga =coulum tiempo =segundos

ahora bien la intensidad que figura normalmente en la placa de las maquinas eléctricas es lo que se denomina intensidad nominal y no es ni mas ni menos que el consumo medido en ampere cuando la maquina esta en régimen de carga normal .

otra cuestión a tener en cuenta es el método de medición de estas cargas ,normalmente las pinzas amperometricas tienen una función incorporada que captura la carga máxima medida y la guarda en el display ,pero esta medición es un tanto engañosa si el instrumento de medición no es de buena calidad o lo que técnicamente lo denominamos buena apreciación

todas las intensidades que se miden o figuran en la placa son reales pero suceden en distintos tiempos o si gusta en distintos ciclos de trabajo de dicha maquina .

existen instrumentos digitales que tienen la capacidad de hacer capturas de pantallas y utilizan para este tipo de medición lo que técnicamente se denomina algoritmo por transformadas de furier ftt y si mal no recuerdo había dejado un pos que hablaba sobre estos temas en sala de matemáticas en el foro, el cual lo invito a visitar si le interesa profundizar sobre el tema en cuestión

link

www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...w&catid=106&id=61004



saludos desde la pcia de bs as rep argentina ,.-32
Última Edición: hace 12 años 1 mes por icaro8.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consumo compresores hace 12 años 1 mes #84927

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
lafaraonadelfrio escribió:
estas siglas nada tienen que ver con el consumo del compresor esas siglas indican

LRA = Locked Rotor Amps
lo que en una traducción a modo técnico seria
LRA= amperaje de rotor bloqueado

o pico de arranque

en la misma placa indica los consumos reales en régimen normal y a sus respectivas tensiones , un saludo

Hola faraona, lo que me comentas ya lo sé, la pregunta es si hay alguna manera de saber la intensidad de trabajo a partir de la LRA,ya que en la mayoria de compresores que he visto solo hay informacion Lra.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consumo compresores hace 12 años 1 mes #84928

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
icaro8 escribió:
jurado11 escribió:
Hala compis: quiero haceros una consulta,normalmente en las placas de características de los compresores sale el consumo, o intensidad de los compresores como LRA, intensidad de arranque, mi pregunta es...como lo hacéis para pasarlo a intensidad real o intensidad de trabajo?.
Gracias y saludos.

ser jurado11 un gusto y algunas reflexiones

estimado ser con todo respeto creo que usted tiene confundido los comseptos o mal redactada su consulta y le dare mis fundamentos

lra :es como le explico lafaraona del frio

lo que usted denomina consumo no es lo mismo que intensidad

consumo :se mide en watt/hora o kw/hora y para que lo entienda en términos prácticos es lo que nos cobra mes a mes nuestra empresa proveedora de energía eléctrica.

intensidad : se mide en amper y técnicamente hablando es igual a
carga /tiempo carga =coulum tiempo =segundos

ahora bien la intensidad que figura normalmente en la placa de las maquinas eléctricas es lo que se denomina intensidad nominal y no es ni mas ni menos que el consumo medido en ampere cuando la maquina esta en régimen de carga normal .

otra cuestión a tener en cuenta es el método de medición de estas cargas ,normalmente las pinzas amperometricas tienen una función incorporada que captura la carga máxima medida y la guarda en el display ,pero esta medición es un tanto engañosa si el instrumento de medición no es de buena calidad o lo que técnicamente lo denominamos buena apreciación

todas las intensidades que se miden o figuran en la placa son reales pero suceden en distintos tiempos o si gusta en distintos ciclos de trabajo de dicha maquina .

existen instrumentos digitales que tienen la capacidad de hacer capturas de pantallas y utilizan para este tipo de medición lo que técnicamente se denomina algoritmo por transformadas de furier ftt y si mal no recuerdo había dejado un pos que hablaba sobre estos temas en sala de matemáticas en el foro, el cual lo invito a visitar si le interesa profundizar sobre el tema en cuestión

link

www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...w&catid=106&id=61004



saludos desde la pcia de bs as rep argentina ,.-32

Magnifica explicación amigo Icaro, aunque esto ya lo sabia desde hace años en mis tiempos de fp. Quizás mi pregunta no fue entendida o yo no supe plantearla.
Gracias y saludos cordiales.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consumo compresores hace 12 años 1 mes #84936

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
una medida de viejo es dividir entre 5 la LRA eso te dará el consumo de el compresor , un saludo y disculpa si no te entendí
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consumo compresores hace 12 años 1 mes #84953

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
lafaraonadelfrio escribió:
una medida de viejo es dividir entre 5 la LRA eso te dará el consumo de el compresor , un saludo y disculpa si no te entendí

Yo tengo entendido que es dividir entre 6.Porque es justamente lo que aumenta el consumo a rotor bloqueado 6 veces la nominal.
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consumo compresores hace 12 años 1 mes #84954

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
siempre e tenido entendido entre 5 aunque nunca lo lleve a cavo , pero es cuestión de hacer pruebas , pero como dije son medidas de viejos , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consumo compresores hace 12 años 1 mes #84955

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
lafaraonadelfrio escribió:
siempre e tenido entendido entre 5 aunque nunca lo lleve a cavo , pero es cuestión de hacer pruebas , pero como dije son medidas de viejos , un saludo

Te apuestas unas cervecitas y sus tapitas?
5.....o......6 cha channnn....
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consumo compresores hace 12 años 1 mes #84956

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
subo la apuesta a 5 cervezas con sus respectivas tapas de jamón
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consumo compresores hace 12 años 1 mes #84957

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Veo la apuesta y subo a Tapitas en la Burra y Chuleton en La Cueva...(o La Cabaña de ...)
Me reafirmo 6 la Nominal.
He disho ,.-7
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 12 años 1 mes por frigotron.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consumo compresores hace 12 años 1 mes #84958

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Aportando Datos:http://jaimevp.tripod.com/Electricidad/Arranque_de_motores.htm
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.252 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information