TEMA: Visor de liquido.

Visor de liquido. hace 12 años 8 meses #72548

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Tengo una duda desde hace tiempo y no se que hago mal.
Os cuento,cuando sustituyo un visor de liquido por el motivo que sea,al rato de estar instalado el testigo de humedad me marca humedad en el circuito y ya no se que hacer para conseguir que se quede amarillo y no verde.
E soldado con nitrogeno,despues de soldar realizar vacio intentando perder el menos tiempo posible,y nada siempre el papelito del testigo de color verde.
Ya no se si esque algo se me escapa algo,o simplemente son tan sensibles que tienes que ser ultra rapido instalandolos.

A vosotros os suele pasar?


Un saludo.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
Última Edición: hace 12 años 8 meses por EsCaLoFrIoS.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Visor de liquido. hace 12 años 8 meses #72550

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
escalofrios si lo estas haciendio todo bien lo unico en lo que fallas es en que el color verde es el de que la instalacion esta sin humedad jajajaajjaja
,.-37 ,.-37 ,.-37
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Visor de liquido. hace 12 años 8 meses #72551

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Ahora me haces dudar...no es que VERDE = SECO? ,.-3
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Visor de liquido. hace 12 años 8 meses #72553

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
MMMMMM,joeeee ahora mas pillao,creo recordar que el que e comprado hoy estaba de color amarillo,y alcabo del rato se a puesto verde.

De todas maneras mañana te cuento de que color esta.


Anda que si me estoy rompiendo la cabeza y veo un problema donde no hay heheheeheheh.

Un saludo.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Visor de liquido. hace 12 años 8 meses #72554

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Vienen amarillo ,y si esta seco cambia a verde.
Joder me has metido un escalofrios en el cuerpo tio ,.-7 ,.-7 ,.-7
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Visor de liquido. hace 12 años 8 meses #72555

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Joder que cazurro soy,buahaahahaahahah,siempre con esa duda,y como nunca me e acordado de preguntarlo,siempre que sustituyo uno intento mejorar el tiempo eheheeheheehe.

Seguro que no me ganais en la sustitucion de visores de liquido.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Visor de liquido. hace 12 años 8 meses #72557

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
¿Mandeeeeeee? ¿Comol?

Verde= Sin humedad
Amarillo = Hay humedad……ddddd.

Cuando te vea por Barcelona te atropello con la furgoneta…

Saludos

,.-7
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
Última Edición: hace 12 años 8 meses por Estopa.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Visor de liquido. hace 12 años 8 meses #72558

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
jajajajaj muy bueno EsCaLoFrIoS ajjajja ,un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Visor de liquido. hace 12 años 8 meses #72560

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Claro yo creia que te lo entregaban sin humedad,como los filtros deshidratadores,y ahora resulta que te los entregan con humedad,si esta bien la instalacion cambia a verde,y si coge humedad te vuelve a cambiar a amarillo.

Valla follon,ahahaahaah por lo menos me quedo mas tranquilo,¿y el proceso de cambiao de color del testigo es reversible siempre?
Puede cambiar tantas veces como lo requiera,instalacion con humedad(amarillo),buen deshidratado y vuelve a verde,otra vez con huemdad vuelve a amarillo,y buen deshidratado vuelve a verde.

Ya que estoy voy aprender la leccion bien aprendida.


Un saludo.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Visor de liquido. hace 12 años 8 meses #72561

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
Dry = seco
wet = mojado
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Visor de liquido. hace 12 años 8 meses #72562

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
EsCaLoFrIoS este fieltro perderá su cualidades pero para ello debe de ser maltratado le pasa como a los famosos gallos que te anunciaban la lluvia cambiando de color el plumaje, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Visor de liquido. hace 12 años 8 meses #72565

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7

Eso me pasa por no saber ingles,y no traducirlo en google.
,.-4
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.