Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Duda Técnica

Duda Técnica hace 12 años 7 meses #72440

¡Hola Amigos de foro frío!,
Tengo una duda. Hay una válvula de expansión termostática de la marca danfoss Modelo TGEX 6 Código 067N2154 cuyo manual se especifica para R22. Mi cliente me pide la misma válvula para R134-a. ¿Le puedo recomendar la misma válvula?
¡Gracias de antemano!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda Técnica hace 12 años 7 meses #72442

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Deberias de poner la valvula correspondiente al gas que se utiliza, el que pueda funcionar no significa que sea correcto.

Ten en cuenta que las valvulas estan cargadas de gas en su bulbo para regular el recalentamiento y esa carga esta en función de la temperatura de evaporación del gas que se usa, colocar otro tipo de gas para el que esta probado en sinonimo de problemas de regulación, con posibles golpes de liquido o recalentamientos altos.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda Técnica hace 12 años 7 meses #72443

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 282
Hola Cristobal te he movido tu post a su sitio especifico tecnico ya que si no mezclamos temas, gracias y seguro que algun compañero te saldra de tu duda.


Saludos.


B)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda Técnica hace 12 años 7 meses #72454

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
como bien te indica el compañero pascalin cada elemento térmico de expansión esta indicado para un tipo de gas refrigerante , así que tendrás que buscar la equivalente pero para r-134 y ademas sacar la capacidad del orificio , que es quien te delimita el elemento , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda Técnica hace 12 años 7 meses #72458

  • mgm107
  • Avatar de mgm107
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • El PROFE
  • Mensajes: 325
  • Gracias recibidas 117
  • Karma: 15
no pusto que las VET llevan un dispositivo compensador por presion y apertura por por presion de sonda, equilibrados para cada gas
Todos somos ignorantes pero en diferentes temas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda Técnica hace 12 años 7 meses #72471

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
mgm107 escribió:
no pusto que las VET llevan un dispositivo compensador por presion y apertura por por presion de sonda, equilibrados para cada gas

Efectivamente, gracias por la puntualización.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda Técnica hace 12 años 7 meses #72498

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Manu dile la carga del bulbo y de que tipo, y que la reconvierta en r-134a, o el teléfono del técnico de Danfoss, y que se lo explique

,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
Última Edición: hace 12 años 7 meses por pepekelvin.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda Técnica hace 12 años 7 meses #72501

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
tienes que poner la valvula para el gas con el que vayas a trabajar
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda Técnica hace 12 años 7 meses #72510

¡Mil Gracias por su gran apoyo! Me sirvió mucho su información.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda Técnica hace 12 años 7 meses #72511

Gracias!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda Técnica hace 11 años 8 meses #96864

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.218 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information