Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Acumulador ACS Fleck

Acumulador ACS Fleck hace 11 años 4 meses #103425

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Buenas compañeros,tengo un problema con un acumulador de gas propano de 115 litros de la marca fleck.No tiene la placa de caracteristicas por ningun sitio por más que he buscado.
El problema es que cuando enciende los quemadores para calentar el agua hace mucho ruido hasta el punto de que molesta a los vecinos.
Si alguien me pudiera echar un cable para resolver la averia lo agradeceria,ya que lo mio es más de calderas de gasoil y es la primera vez que me sale un acumulador de gas y no comprendo como funcionan.

Gracias de antemano compàñeros.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
Última Edición: hace 11 años 4 meses por cagofrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Acumulador ACS Fleck hace 11 años 4 meses #103431

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola donde esta el acumulador,te pregunto llega el gas a su destino, a la cocina, o donde alimenta,el gas tiene que se comprueba habitualmente si hay fuga, ojo con el gas,
las llaves que tenga el acumulador ,el contador,llaves de corte, estan a la interperie, en algun registro,o estan en algun habitaculo, esto ocurre en zonas frias por la mañana cuando hay que empezar el servicio,<<<<si fuera asi
en la zona que esta al exterior, en las llaves contador etc ,hecha agua caliente,por encima con un recipiente, para que el gas pueda circular saludos desde madrid
esto es una operacion habitual en instalaciones en zonas frias,por que no llega el gas a la zona de servicio,
pero no se,lo del ruido, que no de paso de gas solo un % y producca el ruido, no se si te vale,
Última Edición: hace 11 años 4 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Acumulador ACS Fleck hace 11 años 4 meses #103432

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
¿El ruido es producido por el paso del gas, por el quemador o por el paso del agua?
Material referente al tema:
www.cealsa.es/uploads/informes_tecnicos/...K/ARISTON.FLECK1.pdf
www.fleck.es/ficha_producto.asp?id=13
www.fleck.es/productos/13/Manual%20instrucciones%20EOLE.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Acumulador ACS Fleck hace 11 años 4 meses #103442

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola.

has probado si la instalacion de agua tiene aire, excesiba presion, tramos de tuberia sueltos, estos son motivos por los cuales se suelen producir ruidos en las tuberias de agua y la purga de aire la reducion de presion de agua y la fijacion de las tuberias suele evitar ruidos.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Acumulador ACS Fleck hace 11 años 4 meses #103458

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 282
Hola, yo miraria de limpiar los quemadores y mirar que tiene una buena combustion ya que pudiera ser que no te trabaje bien el tiro.

Verifica la chimenea que no este obstruida.

Otro motivo pudiera ser que tubiera aire dentro del acumulador pero no lo veo factible, pero pudiera, cuenta que el aire que pudiera tener puede llegar a casi 90 o 100 grados y eso suele hacer bastante ruido, la prueba esta en las calderas cuando tienen aire dentro parecen que van a explotar hasta que se dispara el presostato de temperatura.

Es un poco de ayuda.


Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Acumulador ACS Fleck hace 11 años 4 meses #103459

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 282
Otra cosa que me he acordado, (que no lo se en tu caso) por lo qu explicas y creo adivinar tienes un acumulador atmosferico, mira que en la salida al menos tengas 30 centimetros verticales y a partir del codo, dando tiro hasta el exterior, pudiera tambien que la chimenea sea pequeña.

No se cosas que voy callendo.


Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Acumulador ACS Fleck hace 11 años 4 meses #103479

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Gracias lo revisaré todo de nuevo y pondre en practica vuestros consejos.

Un abrazo.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Acumulador ACS Fleck hace 11 años 4 meses #103640

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Hola chicos,he puesto en practica vuestras enseñanzas en los posts y mi conclusión es que el acumulador contiene burbujas de aire,así que corregidme si me equivoco,porque como ya les comente es mi primer acumulador de gas al que me enfrento.
He observado:
Todo lo que me han aconsejado que revise estaba correcto,tubos fijados,tubo salida humos tiene una distancia vertical 80 cm,la llama del quemador azul,azul,etc.

Datos del acumulador:
Marca Fleck modelo 120P LAT EURO. de 115 litros,atmosferico.De propano.

La prueba que hice fue sacar bastante agua caliente para obligar al acumulador que se encienda para producir más acs.Cuando llevaba esperando unos 40 minutos y a punto de conseguir la temperatura de consigna empezó a silvar exageradamente.Cuando alcanzó la temperatura dejó de hacer el ruido.
Tambien deciros que el acumulador es reciente instalación, tiene un año, y segun el instalador que se lo montó el ruido se le quitaria,hace un año que se lo dijo,se fue pero volvio.
Asi que deducen que puede ser?

Un abrazo.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
Última Edición: hace 11 años 4 meses por cagofrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Acumulador ACS Fleck hace 11 años 4 meses #103667

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 282
Intenta dibujarnos el acumulador y colgarlo . Eso si tal como esta instalado podremos verlo mejor y sacar conclusiones, usa el Paint de Windows y lo cuelgas.


Saludos.



B)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Acumulador ACS Fleck hace 11 años 3 meses #104207

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Hola chicos,ya he resuelto el problema.Tenia aire el acumulador.He colocado un pulgador en la parte mas alta del acumulador aprovechando una toma que habia sin usar.Habia bastante aire cuando lo puse en marcha de nuevo.
Asi que mil gracias de nuevo y muy instructiva vuestras enseñanzas,ya que me sirvieron para otro caso similar.

Y perdona Miki si no te he mandado el dibujo,estoy muy liado y apenas tengo tiempo de ponerme en el ordenador.Un abrazo.



Doy por finalizado el tema.

Un abrazo y feliz año a todos.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Acumulador ACS Fleck hace 11 años 3 meses #104216

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola ,aire ese recipiente necesita un purgador en lo alto,sea grande o pequeño,el recipiente,y la valv de seguridad,sube la presion y el caudal, y se purga por la parte superior, llenado y vacio por abajo,suerte me alegro Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Acumulador ACS Fleck hace 11 años 3 meses #104291

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 282
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.323 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information