Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: presión de aceite compresor

Re: presión de aceite compresor hace 11 años 9 meses #95278

  • elllontru
  • Avatar de elllontru
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mecánico Naval, especialidad frío indust. y comerc
  • Mensajes: 251
  • Gracias recibidas 25
  • Karma: 6
En cuando a la comprobación de la resistencia de caldeo, recomiendo utilizar el multímetro, ya que la inercia térmica puede engañarte, sobre todo si los arranques son frecuentes. Comprobar que hay tensión y que la resistencia está en buen estado, te lleva dos minutos. Un saludo.
Mecánico naval, técnico electromecánico, especialidad en frío industrial y comercial. Montajes, reparaciones y mantenimientos. Conducción de plantas de frío.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: presión de aceite compresor hace 11 años 9 meses #95297

  • Vikingo
  • Avatar de Vikingo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 374
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
Lo que hay al lado del visor es una boya de nivel de aceite, pero si fallara esta boya tendrías una alarma de bajo nivel de aceite y no de presión (creo), el compresor parece un tornillo de Bitzer y el control que montará la máquina será un W3000, el manual de este control está por el foro.

Rectifico lo que acabo de escribir, la alarma, supongo que es la 111 o 112, depende del compresor, te indicará Aceite compresor "x", y la causa una avería de la boya o baja presión de aceite, deberás verificar antes de nada si la presión del aceite es correcta, antes de mirar la boya ya que esto supone recoger gas del compresor.
Última Edición: hace 11 años 9 meses por Vikingo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: presión de aceite compresor hace 11 años 9 meses #95298

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Vikingo escribió:
Lo que hay al lado del visor es una boya de nivel de aceite, pero si fallara esta boya tendrías una alarma de bajo nivel de aceite y no de presión (creo), el compresor parece un tornillo de Bitzer y el control que montará la máquina será un W3000, el manual de este control está por el foro.

Rectifico lo que acabo de escribir, la alarma, supongo que es la 111 o 112, depende del compresor, te indicará Aceite compresor "x", y la causa una avería de la boya o baja presión de aceite, deberás verificar antes de nada si la presión de aceite es correcta, antes de mirar la boya ya que esto supone recoger gas del compresor.
Efectivamente vikingo, él compresor es bitzer, el mando es w3000 y la alarma es 112.
Cómo puedo comprobar la presión de aceite? desde el mando no recuerdo ver ese dato. Tampoco recuerdo ver manometros para tal fin.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: presión de aceite compresor hace 11 años 9 meses #95303

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
juan danfoss no tiene este tipo de compresores, asi que busca en bizert tiene que estar,saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

www.betheling.com/technical/cfc/bitzer/manual%20bitzer_sp.pdf

juan si vas a meter aceite,<<<< tienes que desconectar la resistencia, quitar la presion<<<< , para abrir la llave que esta a bajo, para poner latiguillo y ver presion ,abrir solamente un cuarto de vuelta, solo un cuarto no lo olvides<<< y veras que sube la presion al momento,para meter aceite abrir a tope, pero para ver presion abrir solo un cuarto 1/4 aflojar el prensa, despues una vez terminado cerrar el prensa y la llavey tapones a tope
te buscare el manual saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 11 años 9 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: presión de aceite compresor hace 11 años 9 meses #95336

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
juan mira si fuera este el compresor creo que si,saludos
como te decia esta en el foro
www.bitzer.de/esl/productservice/p3/645 Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

tiene el manual para descagar
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 11 años 9 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: presión de aceite compresor hace 11 años 9 meses #95351

  • Vikingo
  • Avatar de Vikingo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 374
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
He estado mirando un esquema eléctrico y no le he visto ningún presostato diferencial ni traductor de presión de aceite además de no recordar el haberlo visto instalado, lo que si tiene además de la boya es un sensor óptico que va a parar a la caja de conexión eléctrica del compresor, pero parece ser que presión no mide, creo que la avería la tienes que tener por ahí, en el sensor o en la boya, siempre y cuando tenga aceite el compresor, mira el visor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: presión de aceite compresor hace 11 años 1 mes #107940

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Hola,solucionaste el problema?yo tengo el mismo caso y te puedo asegurar que el compresor tiene aceite,y me salta el codigo de error 111.
El filtro de aceite esta alojado en el interior de la campana y se tiene que extraer dicha campana para poder sustituirlo.
Es parecido al de un coche y me da la sensacion de que no tienen bomba de aceite y la presion y recirculacion de aceite lo hace por diferencia de presion entre el alta y la baja,al igual que el accionamiento de la capacidad que es hidraulica.

Un saludo.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: presión de aceite compresor hace 11 años 1 mes #107978

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola estoy siguiendo sin participar, en el problema del tema de las valvulas, que tiene con su pregunta, al amigo picasso,
esto nos trae hasta este subforo,con el tema de los compresoresa averia de aceite o algo de esto,total las mismas enfriadoras mismo caso, este no resuelto
creo que esto no esta aclarado, pero es por falta de tiempo,supongo?
amigo juan, centrate en las fa... y despues ya nos cuentas,
al principio decias que si danfoss
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: presión de aceite compresor hace 11 años 1 mes #107979

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola estoy siguiendo sin participar, en el problema del tema de las valvulas, que tiene con su pregunta, al amigo picasso,
esto nos trae hasta este subforo,con el tema de los compresores, averia de aceite o algo de esto,total las mismas enfriadoras mismo caso, este no resuelto,
creo que esto no esta aclarado, pero es por falta de tiempo,supongo?
amigo juan, centrate en las fa... y despues ya nos cuentas,
al principio decias que si danfoss, luego es bitzer, tienes el manual que subi,
es bitzer compacto semi hermetic CSH hay varios modelos,
creo que son los que tienen las enfriadoras y el modelo de las mismas parece que son,tenemos 3 modelos con compresor de tornillo,
FOCS SL LN B-R-D refrigerante 134
SRAQ R 134
SRAN 1552 REF 407C
Última Edición: hace 11 años 1 mes por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: presión de aceite compresor hace 11 años 1 mes #107985

  • k3im1
  • Avatar de k3im1
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Solo se, que no se nada ...
  • Mensajes: 124
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 3
Hola gente ... yo no trabajos esta marca pero suelo manejar de vez en cuando unas TRANE de compresores de tornillo y lleva unos trasductores de presion muy similares al de la foto ... teniendo aceite en el compresor yo intentaria conseguir un transductor similar y provar el fallo ... un saludo y suerte !!! Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: presión de aceite compresor hace 11 años 1 mes #107990

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Pues tengo que deciros que no recuerdo qué pasó con esta enfriadora. Tenemos 8 iguales a esta y como vamos rotando los técnicos, a veces no volvemos a pasar en las averías. Puedo decir que se han reparado dos por fuga de refrigerante...ignoro si ésta fue una de ellas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: presión de aceite compresor hace 11 años 1 mes #107991

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola juan, creo que no son enfriadoras, que son b.c. mira y dinos el modelo, te lo digo en el otro post, dinos el modelo,y te digo la documentacion
www.airco.pl/climaveneta_pliki/Overview.pdf
esto esta relacionado con la pregunta de las valv

tienes tres intercambiadores, el intercambiador que esta conectado al circuito hidrauliq.. principal, en inv funciona como condensador,

el intercambiador refrigerante / aire,funciona como evaporador

hay otro intercambiador, creo recordar que es refrig/agua, utilizado como recuperador de calor para produccion de agua caliente este es tubular,

<<<<<
el aceite BSE 170---- 9,5dm3 en compresor tornillo de enfria dora csh hay varios modelos saludos

<<<manual 3000 en el foro
www.flaktwoods.com/no/ec4d7aaf-2cfc-4960-8950-7bbbb4b9e2b6
Última Edición: hace 11 años 1 mes por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.251 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information