Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Qué nos indica esta etiqueta?

Qué nos indica esta etiqueta? hace 11 años 9 meses #94196

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola compañer@s, reparando un split me lo encontré antes de la expansión. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 11 años 9 meses por picasso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Qué nos indica esta etiqueta? hace 11 años 9 meses #94197

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Por la parte de arriba, el tubo fino,
Es una Valvula de Servicio tipo "schneider"?

Entonces, es un filtro de malla "mesh".
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Qué nos indica esta etiqueta? hace 11 años 9 meses #94199

  • Edmundo13
  • Avatar de Edmundo13
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 359
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 5
picaso es la valvula antiretorno para los capilares cuando expansiona en la unidad interior o cuando lo hace la exterior esa valvula es la que cierra para frio o para calor es loe esquemas se representa en paralelo con un capilar y en serie con el otro capilar uno para frio y otro para calor tanbien se utiliza en otros sistema vrv para control de condensacion e inyeccion de liquido para cerrar paso de liquido en un sentido o en otro un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Qué nos indica esta etiqueta? hace 11 años 9 meses #94202

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Gracias joseregue y Edmundo.

Entonces Edmundo, tiene dos anti retornos?? Uno para cada ciclo? Y otra cosa, qué nos indica esa etiqueta con 3 Mpa??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Qué nos indica esta etiqueta? hace 11 años 9 meses #94205

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
3 megapascales es igual a 30 kilos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Qué nos indica esta etiqueta? hace 11 años 9 meses #94206

  • Edmundo13
  • Avatar de Edmundo13
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 359
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 5
no se lo que significa 3 mpa , solo es un antiretorno en serie con el capilar da frio la unidad interior y el capilar en paralelo con el antiretorno es cuando da calor cierra capilar de frio y hace circular liquido por capilar para que expansione en la unidad exterior y de calor unidad interior un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Qué nos indica esta etiqueta? hace 11 años 9 meses #94209

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hombreee goldete, cuánto tiempo!! Me alegra verte.

Pues sí, son 30 bar. No entiendo muy bien porque el split trabaja con R 407C.
Edmundo, el equipo es un split de pared, por lo que la expansión la hace en la exterior en los dos modos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Qué nos indica esta etiqueta? hace 11 años 9 meses #94214

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Tengo entendido que en algunos equipos están instaladas estas válvulas de sobre presión con su entrada en el condensador y una derivación al retorno para evitar el colapso en alta,por algún evento de calor circunstancial o falla en la condensación.

Si encuentro el dato preciso,lo subo.

Esa es la forma en que esta conectada Picasso??.

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Qué nos indica esta etiqueta? hace 11 años 9 meses #94254

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Yo diria que los 30bars es la presion de diseño.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Qué nos indica esta etiqueta? hace 11 años 9 meses #94292

  • Edmundo13
  • Avatar de Edmundo13
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 359
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 5
por hacer la expansion en la unidad exterio lleva 2 capilares uno en serie con la valvula anti retorno que cuando da frio la unidad interior y otro capilar en paralelo con la antiretorno que cuando da calor la unidad interior el flujo de refrigerante cierra tubo capilar de frio y pasa por el otro capilar y expansiona en la unidad exterior que hace en este caso de evaporador un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Qué nos indica esta etiqueta? hace 10 años 11 meses #111919

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Resuelta!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Qué nos indica esta etiqueta? hace 8 años 8 meses #153798

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.234 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information