Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Problema en enfriadora de agua

Re: Problema en enfriadora de agua hace 11 años 11 meses #90013

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola compañero, dices que has cargado por peso, si esa maquina era de r22 y ahora has puesto otro gas, no le estarás metiendo la carga para r22?

Te digo esto por si estas cogiendo los kilos de referencia que viene de carga en la máquina, esos kg, son solo para r22, para otros gases tendrás que ajustarlo por recalentamiento/subenfriamiento.

Si te pasa por las noches cuando se pone en calor, por qué no la pones en calor y miras el funcionamiento?

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema en enfriadora de agua hace 11 años 11 meses #90192

  • Friolero
  • Avatar de Friolero
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Ya sta! le pasaban varias cosas, una ajustar valvulas de expansion aunq tenia un wen recalentamiento pero no una wena temperatura en aspiracion no era suficiente para enfriarme el compresor, tmb tenia una fase en el contactor del compresor q hacia mal contacto. Gracias por vuestros consejos un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema en enfriadora de agua hace 11 años 11 meses #90196

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Fresquiviri escribió:
La baja está demasiado baja. Yo intentaría subir la temperatura de evaporación, el aceite se recuperaría mejor, bajaría la temperatura de descarga y protegería el evaporador de la formación de hielo, suerte.

Profe, explica ésto que comentas...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema en enfriadora de agua hace 11 años 5 días #110256

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Disculpa la tardanza Picaso, acabo de ver este post. Me refería a que elevar la temperatura de evaporación tiene ventajas como menos trabajo de compresión para el compresor, mejor retorno de aceite, si disminuimos el recalentamiento disminuiremos la temperatura de descarga y si evaporamos por encima de 0ºc evitaremos la formación de hielo en el evaporador, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.221 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information