TEMA: Consulta Mitsubishi Daya Inverter 2x1 R22

Re: Consulta Mitsubishi Daya Inverter 2x1 R22 hace 12 años 3 semanas #89210

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola mira este manual saludos
mitsubishi.geradordeprecos.info/mitsubishi_rac/pagina72.html
mira la 91 de la parte superior,
Última Edición: hace 12 años 3 semanas por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta Mitsubishi Daya Inverter 2x1 R22 hace 12 años 3 semanas #89224

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
En la pagina 212 que dices, menciona el corte por alta presion no por baja. He leido que en calor tienes 12kg, eso es poco.

En frio que presion tienes con la 22?

Si has mirado el gas y esta bien, mira las valvulas de pre-expansion intercambialas y haber si hace lo mismo.

Chekea la placa inverter con el medidor, chekea compresor.

Chekea temperaturos en los tubos de la exterior, interior, instalacion.

Si no te da error la maquina es muy raro.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
Última Edición: hace 12 años 3 semanas por multimarcas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta Mitsubishi Daya Inverter 2x1 R22 hace 12 años 3 semanas #89228

  • tony_inst@hotmail.com
  • Avatar de tony_inst@hotmail.com
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Esta vida es vida???
  • Mensajes: 177
  • Karma: 1
multimarcas escribió:
En la pagina 212 que dices, menciona el corte por alta presion no por baja. He leido que en calor tienes 12kg, eso es poco.

En frio que presion tienes con la 22?

Si has mirado el gas y esta bien, mira las valvulas de pre-expansion intercambialas y haber si hace lo mismo.

Chekea la placa inverter con el medidor, chekea compresor.

Chekea temperaturos en los tubos de la exterior, interior, instalacion.

Si no te da error la maquina es muy raro.


y comprueba polaridad..... ;)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta Mitsubishi Daya Inverter 2x1 R22 hace 12 años 3 semanas #89274

  • instaltoni
  • Avatar de instaltoni
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 1
le he enviado a torcu los manuales de la maquina aver si te ayudan
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta Mitsubishi Daya Inverter 2x1 R22 hace 12 años 3 semanas #89322

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Les comento,he vuelto hoy para comprobar conexiones interior /exterior = BIEN
Estado reactor(continuidad) = BIEN
Polaridad Entrada y Unidades A y B = BIEN
Sonda interior de tubo = Bien (la 40)
Conexion A y B de placa exterior a regleta A y B de unidad interior corrspondiente,por si las invirtieron en anteriores intervenciones que tuvo muchas pero aun asi.... estaban BIEN.
Segun todos los datos recojidos y esta vez si surgieron parpadeos en las unidades interiores todo indica que o bien el transistor de potencia que esta en la placa que le canbiaron o el compresor estan mal.
La placa exterior se la cambiaron a travez del seguro de la vivienda y el cliente decidio volver a reclamarle porque esto no quedo bien....
Sugerencia mia,colocar una maquina Nueva! tiene +/- 10años y R22 ya esta bien.

Jose71 Gracias por tus aportes tienes todos los manuales del mundo ,.-11
Gracias a todos los compañeros que se han interesado y han querido ayudar ,.-4 ,.-4 ,.-4
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta Mitsubishi Daya Inverter 2x1 R22 hace 12 años 3 semanas #89325

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola todavia no se donde esta baja la presion,si es en baja o en alta,
si fuera el compresor que no comprime, se para y se pasa del lado de alta a baja ,el compresor se calienta el tubo se aspiracion,debe estar frio,si esta caliente seria el compresor,
comprueba el solenoide de la linea de liquido
esta limpio el filtro y la bateria de ese aparato,si se para por baja presion,
mira si esta limpio, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta Mitsubishi Daya Inverter 2x1 R22 hace 12 años 3 semanas #89345

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Si han cambiado tantas placas revisa todas las conexiones que son muchas y si puede ser con el esquema, haber si tienes algun cable mal puesto.

Josep el que no vaya el compresor no quiere decir que sea este, podria ser que no reciba señal buena del inverter.

Tambien podria ser placas y compresor.

Yo miraria de medir las placas con un phasecheker u otro.

Que erro te sale ahora?

Antes no te salia error no?
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta Mitsubishi Daya Inverter 2x1 R22 hace 12 años 3 semanas #89347

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
multimarcas escribió:
Si han cambiado tantas placas revisa todas las conexiones que son muchas y si puede ser con el esquema, haber si tienes algun cable mal puesto.

Josep el que no vaya el compresor no quiere decir que sea este, podria ser que no reciba señal buena del inverter.

Tambien podria ser placas y compresor.

Yo miraria de medir las placas con un phasecheker u otro.

Que erro te sale ahora?

Antes no te salia error no?
Sale Timmer 2 parpadeos y Run encendida.

Pero el tema ya ha finalizado ya que se esta ahora por renovar la maquina completa.El mismo cliente se esta artando del aparato que tiene con tantos fallos y ya no se siente seguro,bien que hace.
Ya es absoleta....R22!!! y 10 años.

Gracias
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta Mitsubishi Daya Inverter 2x1 R22 hace 12 años 3 semanas #89348

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Es el E59, lo que tu has dicho antes.

Pues una lastima que no la quiera arreglar ya el cliente.

El mismo, -.-._ -.-._
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta Mitsubishi Daya Inverter 2x1 R22 hace 12 años 3 semanas #89365

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
romano de que señal hablas ,si el compresor arranca, pero no levanta la presion, que la presion es baja,eso entendi,si ya cambiaron las galletas y esta lo mismo, por que razon no puede ser el compresor,vivan los romanos que lo hicieron con las manos, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta Mitsubishi Daya Inverter 2x1 R22 hace 12 años 3 semanas #89370

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
multimarcas escribió:
Es el E59, lo que tu has dicho antes.

Pues una lastima que no la quiera arreglar ya el cliente.

El mismo, -.-._ -.-._

Pues a mi no me da lastima,le tengo que pasar Presupuesto por la nueva! :woohoo:
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta Mitsubishi Daya Inverter 2x1 R22 hace 12 años 3 semanas #89376

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
joseb71 escribió:
romano de que señal hablas ,si el compresor arranca, pero no levanta la presion, que la presion es baja,eso entendi,si ya cambiaron las galletas y esta lo mismo, por que razon no puede ser el compresor,vivan los romanos que lo hicieron con las manos, saludos

Tu tesis respecto al compresor es muy buena, pero a mi entender valida solo para compresores on-off.

Del caso que nos ocupa no es un on-off, es un inverter.
Y hay muchos mas factores por los que puede fallar.
La velocidad del compresor es proporcional a la demanda requerida, y la tension tambien lo es.
Las señales que digo las recibe la placa por medio de toroidales y sino van en armonia el inverter se para o desacelera.
Tambien por problemas con el gas, pasa tambien. Pero esto lo detectan las sondas y desacelera o no acelera.

Resumiendo el compresor se queda empanao y no rinde lo que tiene que rendir.

No es que vaya o no vaya como tu dices. es que va pero menos.

Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.