Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: evaporadora que no enfria

evaporadora que no enfria hace 12 años 2 meses #84630

  • vader
  • Avatar de vader
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 19
  • Karma: 0
tengo una evaporadora carrier modelo 42QR048 , que esta bien de presion , y cuando la pònes en bomba de calor , esta unos 5 minutos echando calor y luego 5 echando frio, vamos no es frio pero tampoco calor. a que puede ser debido, ¿ventilador de la condensadora ? ?¿ filtros ?....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: evaporadora que no enfria hace 12 años 2 meses #84643

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Espera amigo,a ver si se me enciende la bola de cristal.
No das lugar a dudas,esta claro,la maquina tiene vida propia.

Ventilador.- ¿lo has mirado? va o no va.
Filtros.- O estan limpios o estan sucios,miralos.
Presion.- ¿Tan bien esta que no va bien?Tiene gas o super95??
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
Última Edición: hace 12 años 2 meses por jordienex.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: evaporadora que no enfria hace 12 años 2 meses #84644

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
revisa las sondas del control de deshielo es posible que estén malas , y te den ciclos de deshielo sin necesitarlo , un saludo ya nos contaras
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: evaporadora que no enfria hace 12 años 2 meses #84664

  • vader
  • Avatar de vader
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 19
  • Karma: 0
El ventilador si funciona, con lo de los filtros me refiero al filtro deshidratador. ¿Este puede dar este problema?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: evaporadora que no enfria hace 12 años 2 meses #84670

  • rayojoakin
  • Avatar de rayojoakin
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • eliminando calor
  • Mensajes: 229
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 4
donde se encuentran las sondas de deshielo en el evaporador o condensador¿
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: evaporadora que no enfria hace 12 años 2 meses #84740

  • vader
  • Avatar de vader
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 19
  • Karma: 0
la he vuelto ha observar , el ventilador va bien , la sonda va bien, pero sigue igual arranca el compresor con el ventilador y antes de un minuto para , luego despues de 5 minutos mas o menos vuelve a arrancar y otra vez lo mismo , preguntare a los de carrier , creo que sera un problema electrico , de la placa o algo asi.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: evaporadora que no enfria hace 12 años 2 meses #84743

  • tony_inst@hotmail.com
  • Avatar de tony_inst@hotmail.com
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Esta vida es vida???
  • Mensajes: 177
  • Karma: 1
mira la sonda de temperatura interior, quizás no dé la impedancia adecuada he induzca a falseo de la temperatura interior.....


Con los datos que das es difícil de determinar la avería jaja
Última Edición: hace 12 años 2 meses por tony_inst@hotmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: evaporadora que no enfria hace 12 años 2 meses #84749

  • anitacas
  • Avatar de anitacas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
Antes de determinar si es o no la placa, tendrás que comprobar las sondas. Estas son las que envían información a la placa. Si la información es errónea, la placa hará cosas raras
Si quieres que nosotros seamos tu cerebro, tu tienes que ser nuestros ojos y manos.
Esto significa que sin datos concretos, no te podemos ayudar mucho
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: evaporadora que no enfria hace 12 años 2 meses #84751

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
anitacas escribió:
Antes de determinar si es o no la placa, tendrás que comprobar las sondas. Estas son las que envían información a la placa. Si la información es errónea, la placa hará cosas raras
Si quieres que nosotros seamos tu cerebro, tu tienes que ser nuestros ojos y manos.
Esto significa que sin datos concretos, no te podemos ayudar mucho
saludos

perfecta la interpretación y definición de un foro técnico , te felicito amigo anitacas se puede decir mas alto pero no mas claro , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: evaporadora que no enfria hace 12 años 2 meses #84780

  • JMC
  • Avatar de JMC
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • SEVILLA
  • Mensajes: 575
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 3
comprueba si va bien en modo frió, mide presiones y consumo , si esta todo bien puedes tener mala la bobina de la válvula

saludos
www.friosevilla.es

[url=http://http://i48.servimg.com/u/f48/11/98/99/27/th/image10.gif][/url]

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: evaporadora que no enfria hace 12 años 2 meses #84790

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola a migo anitacas, que tal por argentina, la sabiduria no tiene lugar, esta en todas partes,me gusta que estes en este foro aportando tus grandes conocimientos, saludos,

para mi puede ser la valvula que esta clavada, no hace el cambio,compruebalo y la bobina,en principio sale aire pero el de la instalacion en el arranque como la valvula no modula, se queda en un sitio intermedio, da aire pero ni frio ni calor,esta como aire de mezcla, esto no quiere decir que este en posesion de la verdad,toca a la salida de la valvula el tubo tiene que estar caliente, si esta frio, es de la valv o bobina,limpia en seco bien, donde va colocada la bobina saludos
Última Edición: hace 12 años 2 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

evaporadora que no enfria hace 8 años 7 meses #153843

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.254 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information