Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Aumentar rango de utilizacion en Bomba de calor

Re: Aumentar rango de utilizacion en Bomba de calor hace 12 años 2 meses #85094

  • Beteu
  • Avatar de Beteu
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 266
  • Karma: 5
manin escribió:
candal escribió:
Buenos días manin, sobre el compresor de Copeland, ¿te refieres al digital scroll?

Un saludo
Buenos días,

El digital es una alternativa al inverter, no es lo mismo.

me refiero a este. spanish.emersonclimate.com/espanol/copel...ll/9.htm#7.5-15%20HP

esta claro que este es para refrigeración en bajas temperaturas, pero es estrapolable a una bomba de calor funcionando con temperaturas muy bajas.

fujitsu patento uno hace varios años, pero es mucho mas complejo y a día de hoy, no han sacado nada.


www.google.com/patents/US20100054978

La patente que envias es de un compresor rotativo de doble camara de compresion , hay muchas marcas que lo tienen , no hay ningun puerto de inyeccion , no tiene nada que ver con la Zubadan.....no ??
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aumentar rango de utilizacion en Bomba de calor hace 12 años 2 meses #85115

  • manin
  • Avatar de manin
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 25
  • Karma: 1
Beteu escribió:
manin escribió:
candal escribió:
Buenos días manin, sobre el compresor de Copeland, ¿te refieres al digital scroll?

Un saludo
Buenos días,

El digital es una alternativa al inverter, no es lo mismo.

me refiero a este. spanish.emersonclimate.com/espanol/copel...ll/9.htm#7.5-15%20HP

esta claro que este es para refrigeración en bajas temperaturas, pero es estrapolable a una bomba de calor funcionando con temperaturas muy bajas.

fujitsu patento uno hace varios años, pero es mucho mas complejo y a día de hoy, no han sacado nada.


www.google.com/patents/US20100054978

La patente que envias es de un compresor rotativo de doble camara de compresion , hay muchas marcas que lo tienen , no hay ningun puerto de inyeccion , no tiene nada que ver con la Zubadan.....no ??

Hola, si te fijas en el esquema frigorifico que aparece en los documentos, veras que si lleva puerto de inyección, solo que además del puerto tiene dos etapas de compresión, en teoría es mejor aún que el de mitsubishi.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aumentar rango de utilizacion en Bomba de calor hace 12 años 2 meses #85126

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
compresor digital scroll,el digital scroll, no se donde esta el dijital? esto no corresponde a ningun sistema digita, no es mas que un nombre comercial, lo podian llamar de otra manera,

este compresor aporta la famosa valvula que separa o une las espirales, para aumentar o disminuir el flujo, en vez de variar la velocidad, como lo hace cualquier inverter, por lo demas es un compresor normal,

el compresor scroll<< 1 compresor variable, es el primer compresor mundial con PWM
modulacion de anchura de pulso), que controla capacidad de calefaccion y refrigeracion automaticamente, segun la carga,

2 principio del digital scroll, la valvula solenoide, esta instalada para la carga y descarga del compresor, entre la parte superior del scroll fijo y la tuberia de succion,<<< A cuando la valvula solenoide se desconecta, el scroll fijo queda cerca del orbitante< carga>
<< B cuando la valvula solenoide esta encendida,el scroll fijo se separa de scroll orbitante descarga
<< C este proceso controla el tiempo de carga y descarga y por lo tanto ajusta la capacidad,
<< D la capacidad de refrigeracion de las unidades exte,, se ajusta automaticamente, segun el numero de unidades interiores en funcionamiento,

VP<<PWM se usa para apartar el scroll fijo levantandola gracias debido a la diferencia de presion debido ala conexion entre la entrada y la salida del compresor.
por lo tanto la capacidad del compresor se controla automaticamente segun el status,
como carga cuando la valvula esta cerrada, o descarga cuando la valv esta abierta,<< PWM significa que la señal ON/OFF va a la valvula para carga/descarga.
en electronica digital un ON y un OFF es otro.
sistema monotubo el sistema digital scroll es el unico sistema libre de separador de aceites y de equipos de recirculacion de aceites,
en estado de carga, la velocidad del refrigerante es suficiente para mover todo el aceite hacia el compresor,<< la longitud maxima de tuberia entre unidades son 150 mts la altura maxima entre unidades 50mts diferencia de altutra entre unidades interiores es de 15 mts saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aumentar rango de utilizacion en Bomba de calor hace 12 años 1 mes #85557

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
<<compresor scroll


<<compressor scroll
Última Edición: hace 12 años 1 mes por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aumentar rango de utilizacion en Bomba de calor hace 12 años 1 mes #85582

  • ELECLIMA
  • Avatar de ELECLIMA
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Sevilla-Barcelona
  • Mensajes: 1267
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1397
joseb71 escribió:
compresor digital scroll,el digital scroll, no se donde esta el dijital? esto no corresponde a ningun sistema digita, no es mas que un nombre comercial, lo podian llamar de otra manera,

este compresor aporta la famosa valvula que separa o une las espirales, para aumentar o disminuir el flujo, en vez de variar la velocidad, como lo hace cualquier inverter, por lo demas es un compresor normal,

el compresor scroll<< 1 compresor variable, es el primer compresor mundial con PWM
modulacion de anchura de pulso), que controla capacidad de calefaccion y refrigeracion automaticamente, segun la carga,

2 principio del digital scroll, la valvula solenoide, esta instalada para la carga y descarga del compresor, entre la parte superior del scroll fijo y la tuberia de succion,<<< A cuando la valvula solenoide se desconecta, el scroll fijo queda cerca del orbitante< carga>
<< B cuando la valvula solenoide esta encendida,el scroll fijo se separa de scroll orbitante descarga
<< C este proceso controla el tiempo de carga y descarga y por lo tanto ajusta la capacidad,
<< D la capacidad de refrigeracion de las unidades exte,, se ajusta automaticamente, segun el numero de unidades interiores en funcionamiento,

VP<<PWM se usa para apartar el scroll fijo levantandola gracias debido a la diferencia de presion debido ala conexion entre la entrada y la salida del compresor.
por lo tanto la capacidad del compresor se controla automaticamente segun el status,
como carga cuando la valvula esta cerrada, o descarga cuando la valv esta abierta,<< PWM significa que la señal ON/OFF va a la valvula para carga/descarga.
en electronica digital un ON y un OFF es otro.
sistema monotubo el sistema digital scroll es el unico sistema libre de separador de aceites y de equipos de recirculacion de aceites,
en estado de carga, la velocidad del refrigerante es suficiente para mover todo el aceite hacia el compresor,<< la longitud maxima de tuberia entre unidades son 150 mts la altura maxima entre unidades 50mts diferencia de altutra entre unidades interiores es de 15 mts saludos

Buenas jose71.

el compresor digital scroll,aparte de ser una nombre puramente comercial tambien e de decirte que se acompaña con su placa electronica de gestion electronica de energia combinado con el regulador de frecuencia inverter,muy nuevo e innovador en sus tiempos,ahora cualquier equipo medianamente bueno inverter lo lleva.
vamos que apollo tu opinion.

puramente comercial,aprovecho para saludarte.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aumentar rango de utilizacion en Bomba de calor hace 11 años 2 meses #106793

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.205 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information