<< esas plantas o centrales termicas, trabajan con torres de enfriamiento para enfriar el agua de condensacion,
hay circuito de agua fria, y de condensacion o torre
el de agua fria, es la que se manda a la instalacion,
salida de agua fria de maquina, a colector de imp y las bombas mandan el agua a la instalacion,fancoils filtro en la entrada
climatiz... filtro en la entrada de la bateria en la horizontal
multizonas filtro entrada bateria
camara tratamiento de aire filtro cada unidad tiene un filtro,
todas todas las unidades en todos los circuitos llevan su filtro
en el retorno a la bombas, o aspiracion todos los circutos tienen filtro, retorno de instalacion
antes de la bomba en aspiracion,por que si arrastra cosas solidas llegaria a la bomba,y la puede dañar,
esto seria la valvula de clapeta que menciona pepe,cuando para la bomba en todos los circuitos, hace un ruido seco, es que cierra la valv de clapeta,por que si no cierra, el peso del agua de la imp se pasaria al retorno,la bomba gira lentamente pero en sentido opuesto y va mandando agua de imp a retorno,esto influye en la presion del circuito tambien,
las bombas estan para que trabajen una u otra o las dos,las llaves de la que este parada, deberan permanecer cerradas por lo mismo, en caso de ponerse en marcha, se abren las llaves, y se arranca desde el ordenador,
hay instalaciones que los cambios de las bombas se hace cada 20 24h segun programa, en este caso se quedan abiertas las llaves
las plantas en las paradas largas se cierran las llaves en los colectores y en las maquinas,
los filtros de las bombas se limpian en las paradas,cuando se ven anomalias,y segun programa,
los circuitos de torre tambien tienen sus filtros, en las bombas de condensacion y en las propias torres,
las llaves que esten cerradas deben tener una placa que diga como se encuentra
en las distancias largas tambien se cierran los circuitos de frio y se abren los de calor en larga duracion de parada, si trabajan continuamente ambos circuitos no se cierran