Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: LA culpable de la fuga

LA culpable de la fuga hace 12 años 3 meses #82230

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta fuga en uno de los capilares ha hecho perder 115 kilos de refrigerante...menos mal que no costó mucho encontrarla. Ha venido el SAT y en 5 minutos la han localizado. Han metido nitrógeno y con ultrasonidos la han descubierto. Después agua y jabón para corroborarlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LA culpable de la fuga hace 12 años 3 meses #82234

  • cubichi
  • Avatar de cubichi
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 194
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 4
Que la ha provocado?,es bastante significativa.Que equipo es?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LA culpable de la fuga hace 12 años 3 meses #82236

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola

Parece un rozamiento entre tubos
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LA culpable de la fuga hace 12 años 3 meses #82239

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
efectivamene Pepe, el ha sido producido por la vibraciòn. Aunque no se aprecie bien, es el distribuidor después de la expansión. Normalmente están casi todos los capilares unidos con silicona para evitar el rozamiento, pero en este caso no es así.
La fuga estaba más escondida y afortunadamente ha sido más fácil de lo que en un principio esperábamos ya que se encontraba muy próximo al condensador. El técnico ha ido estirando poco a poco el capilar para dejárselo fácil para soldar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LA culpable de la fuga hace 12 años 3 meses #82240

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola y cual es el otro tubo, por que se vera segun estuviera situado, ese tubo con el que rozo tendra alguna marca de desgaste,pero y cuado hay una fuga donde no se rozan los tubos,este video esta en el foro, esto es lo que ocurre, por eso hay a veces paso intermitente, obstruccion,se acumulan la materia, sube la temp y hasta que revienta,saludos
!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LA culpable de la fuga hace 12 años 3 meses #82457

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
buen vídeo Jose.
Cubichi, el equipo es una enfriadora. Perdón por el retraso
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LA culpable de la fuga hace 11 años 3 meses #105816

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.239 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information