Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Carga de R22 en Invierno

Carga de R22 en Invierno hace 12 años 3 meses #82227

  • Rodrigop81
  • Avatar de Rodrigop81
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Karma: 0
Tengo unas dudas con este tema y me gustaría escuchas las opiniones sobre esto.

Como todos sabemos en invierno siempre es un poco mas complicado para realizar ciertos trabajos, por eso mis preguntas son las siguientes.

Si tenemos que realizar la carga de gas R22 y estamos en invierno,

Se puede poner a funcionar el equipo de aire acondicionado en modo calor y luego desconectar la corriente que le llega a la solenoide de la válvura inversora?
Al hacer esto puede ser que el equipo invierta su ciclo pero siga funcionando como si estuviera trabajando en calor?
De esta manera podremos trabajar con el equipo sin el problema de estar calentando el sensor de temperatura?

Desde ya muchas gracias y aprecio sus experiencias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carga de R22 en Invierno hace 12 años 3 meses #82231

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola compañero, yo si el equipo viene la carga que dice el fabricante, lo que hago es cargar por peso, en fin utilizo mi báscula, que es lo más rapido y preciso.

Ahora si no viene con la carga que dice el fabricante lo pongo en modo frio y cargo. Las condiciones de carga correcta es en verano, segun indicaciones de fabricante, temperatura exterior, interior, humedad y utilizando el recalentamiento, subenfriamiento, salto termico (entrada y salida) de aire del evaporador y condensador y consumo electrico del compresor. Pero esto de nada te vale si lo hacemos en invierno, el equipo con las temperaturas exteriores que hay lo cargarias mal, te puedes valer de algunos truquitos pero lo suyo es en verano con las condiciones exteriores normales, terminar de hacerle su carga justa, tal y como te lo he indicado anteriormente, estos truquillos son tapar un poco el condensador para ahogar un poquito la maquina y asi no sobrecargarla demasiado de gas al haber temperatura exterior baja. Para que arranque en modo frio en invierno: calentar sonda, hay muchos equipos que trae un boton en el equipo o el mando que deja la maquina a piñon fijo y en modo frio para que hagas pruebas en este modo o cargues equipo. Y lo de la válvula de tres vias que tu comentas puedes hacerlo, pero hay equipos que la válvula esta en modo frio con tesion, en modo calor sin tension y al revés. Pero a tu pregunta, no pasaria nada, podrias hacerlo.

Pero la única manera de saber si tu equipo está bien cargado es con báscula si te dice la carga. Y si no te la dice, cargandola con las condiciones de trabajo que dice el fabricante, que son las de verano. Fuera de otra estacion, es dificil dejarla con la carga optima, hay que retocarla cuando llegue el verano, pero haciendolo como te he indicado en invierno, tapandola un poquito el condensador,consumo electrico del compresor, que este no pase del nominal y viendo los desescarches que haga, no acumular mucho hielo y despues del desescarche que no quede nada de hielo más la temperatura de salida de aire de la unidad interior, puedes dejar la maquina casi con su carga.

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carga de R22 en Invierno hace 10 años 11 meses #112027

  • Rodrigop81
  • Avatar de Rodrigop81
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Karma: 0
Muchas gracias por tu aporte.

Siempre es bueno tener los comentarios de otros compañeros.

Un saludo. ,.-4
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Carga de R22 en Invierno hace 8 años 8 meses #153793

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.234 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information