Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Vacio en el sistema

Re: Vacio en el sistema hace 12 años 3 meses #81528

  • HugoA
  • Avatar de HugoA
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 66
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 10
Hola Colegas...

Parece que hay .un error de comprension de lectura....

he escrito lo siguiente.....
probar un sistema, si tiene fugas con 8 - 12 PSI es algo absurdo, es demasiada poca presion, los fabricantes de evaporadores en sus catalogos, dan razon de la presion maxima admisible en un evaporador y estas fluctuan alrededor de 25 bares (367 PSI)..


se me contesta ...
lo que me estraña es que yo no estoy en posesion de la verdad, pero en su exposicion,vd hace mencion de una presion, como que es el unico que esta en posesion de la verdad, si bien escierto,

En ninguna parte hago mencion de alguna verdad mia , sinó que hago mención a los datos que aportan los fabricantes de evaporadores, habra que decirles a ellos que estan en un error, al darlos.... y que sus catalogos de presiones maximas admisibles...estan mal..

tema terminado para mi....


Saludos
Las fronteras del conocimiento no existen, tampoco para compartirlos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Vacio en el sistema hace 12 años 3 meses #81970

  • colonservice
  • Avatar de colonservice
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
para ver si tenés fugas tenés que probar con nitrógeno localizarla y después hacer vacío, si no tendrías que hacer vacío 2 veces .lo mejor es localizar la pérdida y luego realizar el vacío.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Vacio en el sistema hace 12 años 3 meses #81975

  • icaro8
  • Avatar de icaro8
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ARGENTINA campeon (Brasil 2014)
  • Mensajes: 4023
  • Gracias recibidas 189
  • Karma: 2063
colonservice escribió:
para ver si tenés fugas tenés que probar con nitrógeno localizarla y después hacer vacío, si no tendrías que hacer vacío 2 veces .lo mejor es localizar la pérdida y luego realizar el vacío.


ser colonservice un gusto y un comentario :

estimado ser este pos tiene 4 paginas y le pediría si es tan amable en el futuro trate de leer todo el pos completo ya que su respuesta esta repetida y corregida con anterioridad y en lo posible agamos un esfuerzo para no ser reiterativos ,muchas gracias .

saludos desde la pcia de bs as rep argentina ,.-32
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Vacio en el sistema hace 12 años 3 meses #81977

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Me boy a meter en esta disputa. Primero mis aprecios a joseb71 porque siempre me ayudado en este foro. Lo que yo beo en esta discusion es de que Josbe71 se sintio ofendido porque este nuevo miembro cuestiono su conosimiento ya comprobado. Cheke el post que dio joseb71 y me parece una manera simple de explicar el prosedimiento de checar fugas. Primero no nos la compliquemos fugas no se checan con vasio y meterle presion es lo adecuado. Y aunque el miembro helogo dio un respuesta bien detallad fallo en entender a joseb71 y poner en duda su conosimiento comprobado. Saludos a todos..
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Vacio en el sistema hace 12 años 3 meses #81984

  • icaro8
  • Avatar de icaro8
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ARGENTINA campeon (Brasil 2014)
  • Mensajes: 4023
  • Gracias recibidas 189
  • Karma: 2063
Penitas escribió:
Me boy a meter en esta disputa. Primero mis aprecios a joseb71 porque siempre me ayudado en este foro. Lo que yo beo en esta discusion es de que Josbe71 se sintio ofendido porque este nuevo miembro cuestiono su conosimiento ya comprobado. Cheke el post que dio joseb71 y me parece una manera simple de explicar el prosedimiento de checar fugas. Primero no nos la compliquemos fugas no se checan con vasio y meterle presion es lo adecuado. Y aunque el miembro helogo dio un respuesta bien detallad fallo en entender a joseb71 y poner en duda su conosimiento comprobado. Saludos a todos..

penitas algunas consideraciones .

EN FOROFRIO TODOS ABSOLUTAMENTE TODOS INCLUSIVE LOS ADMINISTRADORES Y MODERADORES TENEMOS QUE SER PUESTOS EN DUDA SIEMPRE YA QUE ESE ES EL OBJETIVO FINAL DE UN FORO TECNOLÓGICO COMO LO ES FOROFRIO.COM

dicho esto también te digo que nadie puede enojarse por ser cuestionado con fundamentos técnicos y sin faltarle el respeto al prójimo.

el dia que realice un escrito el cual tenga errores técnicos y mis amigos no me hagan una observación seré el primero en reprocharlo y en forma poco amistosa te lo aseguro .
por otra parte ya están escritas las disculpas de jose71 heliogeo y el tema esta ,mas que superado .

no es bueno ni es una postura inteligente seguir revolviendo un tema áspero cuando los autores ya están en paz, en argentina tenemos una fea forma de expresar esta idea

no hay que darle vueltas a un pozo de mierda porque comienza a desprender feo olor .

penitas el tema esta saneado y todos aprendimos algo

,mas aun nadie absolutamente pude poner en duda los conocimientos

de josep71 ni de nadie con tanta experiencia como el .



saludos desde la pcia de bs as rep argentina ,.-32
Última Edición: hace 12 años 3 meses por icaro8.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Vacio en el sistema hace 11 años 3 meses #105814

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.248 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information