Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: carga de refrigerante serie R-400

Re: carga de refrigerante serie R-400 hace 12 años 5 meses #78786

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
luis16es escribió:
El 410 al ser una mezcla, debe cargarse en fase liquida.
No obstante, su casi azeotropia (el deslizamiento de temperatura es desolo 0,1ºC) lo que hace una mezcla muy estable, pudiendo cargarse de nuevo en fase liquida despues de cualquier fuga, sin cambios medibles de composicion o rendimiento.

Luis, eso que comentas es lo que pensamos todos, pero fíjate qué contradicción; puedes cargar en fase líquida después de una fuga. Si hay una fuga posiblemente se haya escapado en forma gaseosa, por tanto, ¿por qué no se puede cargar en fase gaseosa? ¿Acaso no perdería el refrigerante sus propiedades igual, en una fuga que en una carga?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carga de refrigerante serie R-400 hace 12 años 5 meses #78787

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Cada Refrigerante es Un Mundo.
Cada Sistema de Frio es Otro Mundo.
Cuando unes los dos, no te da uno, te da una cantidad que no controlas.

Fugas y descomposición de la mezcla
En lo que hace referencia a las fugas y descomposición de la mezcla, podemos decir lo siguiente: si la fuga de refrigerante ocurre en una porción del sistema donde solo está presente el vapor (línea de descarga del compresor o de succión), la composición del refrigerante no cambia, debido a que la composición del vapor es idéntica a la de la mezcla, y cada componente fuga en la misma proporción.

Si la fuga de refrigerante ocurre donde solo el líquido está presente, la composición del refrigerante no cambiará debido a que la proporción del líquido es la misma a la de la mezcla y fugará en las mismas proporciones. En cambio, si la fuga se produce en una parte del sistema donde coexisten las fases líquida y vapor simultáneamente (evaporador, condensador o recipiente de líquido, acumulador de succion o recipìente de particulas), el fraccionamiento podrá producirse y habrá un cambio en la composición del refrigerante.

Si por ejemplo, la fuga se produce en el evaporador y solo fuga vapor (fugará preferentemente el de mayor presión de vapor) habrá una variación en los porcentajes de composición de la mezcla resultante. Sin embargo, en la mayoría de sistemas donde coexisten las fases líquido y vapor, cuando se produce una fuga, normalmente fuga tanto gas como líquido, minimizando de esta forma la fuga de la fase gas.

Es importante tener en cuenta que para que exista un cambio en la composición del refrigerante de un sistema, la fuga debe producirse en una parte del sistema donde estén presentes la fase líquido y vapor, y solamente el vapor se fugue del sistema. Estas situaciones no se producen cuando hablamos de refrigerantes puros o de mezclas azeotrópicas.

books.google.co.ve/books?id=MoRHgGjIfPsC...#v=onepage&q&f=false

que fasil, copiar y pegar....

RECOJAN EL RESTO DEL REFRIGERANTE QUE QUEDA EN EL SISTEMA

LOCALICEN Y REPAREN LA FUGA.

APLIQUEN EL CRITERIO DE ARRIBA Y DE ACUERDO A EL DESLIZAMIENTO Y EL PORCENTAJE DE REFRIGERANTE FUGADO Y "asuman su riesgo"¡¡¡¡¡¡

Y RECUERDEN, QUE LA PARTE DE REFRIGERANTE QUE SE FUGO, ES LA QUE AYUDA A EL ACEITE A RETORNAR Y LUBRICAR.............
Última Edición: hace 12 años 5 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carga de refrigerante serie R-400 hace 11 años 3 meses #105583

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.246 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information