Bueno ente todo "gracias a todos", los que me habéis contestado para ayudarme en este tema, primero decir que después de 27 años de profesión, y dando bandazos de un sitio a otro y tener que resolver problemas por uno mismo, es grato saber que puede haber alguien que te ayuda desinteresadamente.
Bueno y sin mas preámbulos, os explico como lo he solucionado:
Como no se mucho ingles(en realidad nada) tuve que hacer uso de el traductor, ya que encontré un manual de servicio de esta maquina, en el cual indica que una secuencia de funcionamiento, esta hace uso de las sondas de ambiente tanto la U.Int como de la U. Ext.(Variables) primero pone en marcha los ventiladores exteriores para que el arranque del compresor sea mas suave, dependiendo de estas temperaturas hace el cambio de los ventiladores de condensación , que es el siguiente:
Ta zona 1 <3ºC vel. baja después de 2o seg. arranque del compresor,
zona 2 3ºC Ta < 10ºC vel L
zona 3 10ºC Ta < 23ºC vel H
zona 4 Ta > 23ºC Alta vel HH, esta aquí era es como me funcionaba pero al cabo de un tiempo, para van los dos ventiladores, eso era lo que no me cuadraba, sin embargo haciendo un seguimiento mas exhaustivo,y haciendo una prueba de dejar un solo ventilador en marcha, para ver que pasaba veo que al remover la placa esta hace fallo en los reles de condensación, hago un puente directo para el arranque de los mismos, ya que son a 220v, y se acabo el problema. Hoy he cambiado la placa y OK.
P.D. Ya se que alguno de vosotros me indico esta posibilidad, pero lo que no es normal, que pase en los dos ventiladores y que cuando esto y delante no falle. (¿?) Pero la vida esta llena de sorpresas. GRACIAS A TODOS