Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: a/c coche

a/c coche hace 12 años 9 meses #68801

  • fidel
  • Avatar de fidel
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 25
  • Karma: 0
hola tengo problemas con el a/a de un kia picanto que no enfria,nunca habia hecho esta operacion.
primero hice el vacio,segundo meti nitrogeno,despues volvi hacer otro vacio,introduge el r134a hasta alcansar las 18psi en baja y en alta 110psi
limpie el condesador y el filtro interior, el tubo de baja esta a temperatura ambiente y el de alta caliente.
no se si me expricado bien, porfavor si alguien puede ayudarme se lo agradeceria.
gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: a/c coche hace 12 años 9 meses #68806

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Obviamente tienes una fuga, yo que tu revisaría los radiadores interiores, se suelen picar
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: a/c coche hace 12 años 9 meses #68813

  • fidel
  • Avatar de fidel
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 25
  • Karma: 0
muchas gracias,pero fuga no existe,porque al hacer el vacio lo deje media hora y no se fue el vacio,ademas las presiones se mantienen.cuando apago el aire se estabilisan las pb y la pa a70psi

gracias de nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: a/c coche hace 12 años 9 meses #68818

  • aiara
  • Avatar de aiara
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 22
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 1
lo de que la pb y la pa se estabilizan a 70 psi,no tiene nada que ver con la cantidad de refrigerante que hay en el sistema.con el sistema parado la presion no es referencia para saber la cantidad de refrigerante(con la mitad de refrigerante nos daria la misma presion que con el sistema lleno,la que corresponde a la tª ambiente).De todos modos la carga de refrigerante es mejor hacerla a peso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: a/c coche hace 12 años 9 meses #68837

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Que presiones tienes en funcionamiento??
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: a/c coche hace 12 años 9 meses #68838

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Una prueba de vacio en un coche no me parece bien como prueba de estanqueidad.Si el vacio "chupa",te absorve el aislamiento y no tiene aumento de presion.Si le metieras presion,probablemente fugaría.
Nunca he triunfado en un vehículo por presiones de trabajo,ya que la alta con el vehículo parado se dispara.
Solo se lo cargo a los amigos,por una muy módica cantidad,despues de consultar con la marca,gas y carga.Y si continuan teniendo problemas,que acudan a su servicio porque se me hace muy complicado obtener recambios y desmontar según qué cosas.
Vacío,gas a peso y a funcionar,,,,que el relentí no atiende a amigos,,jajajaja.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: a/c coche hace 12 años 9 meses #68855

  • fidel
  • Avatar de fidel
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 25
  • Karma: 0
En la documentacion del aire del coche dice que la pb=3bar y la pa=20bar en trabajo el compresor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: a/c coche hace 12 años 9 meses #68856

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Esas presiones son las correctas segun valeo , saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: a/c coche hace 12 años 9 meses #68863

  • aiara
  • Avatar de aiara
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 22
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 1
18 psi equivalen a 1,2 bar y 110 psi a 7,6 bar.Si las presiones correctas son pb=3bar y pa=20 bar,se podria decir que tienes poco refrigerante
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: a/c coche hace 12 años 9 meses #68911

  • fidel
  • Avatar de fidel
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 25
  • Karma: 0
Muchas gracias a todos por los comentarios enviados,ya di con la averia.eran las presiones.
Yo nunca pense que r134a trabajaba con presiones tan altas.cogi las recomendaciones del ultimo que me contesto, dandome los datos de valeo que eran iguales a los datos mios,pero reconosco que tenia dudas sobre esta informacion.Saludos y gracias de nuevo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: a/c coche hace 11 años 4 meses #103626

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.217 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information