Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: error 4 en climaveneta HEN80JE06 EXO 215

error 4 en climaveneta HEN80JE06 EXO 215 hace 12 años 10 meses #68126

  • cabra
  • Avatar de cabra
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Gracias recibidas 18
  • Karma: 2
Hola compañeros.Teneis alguien los codigos de errores de esta maquina he buscado en los que hay en el foro y no lo localizo.
La maquina la he chequeado y aparentemente todo es correcto y aun asi cuando pasa unos 45minutos se para la unidad exterior y aparece este codigo(error x 4) .
Muchas gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: error 4 en climaveneta HEN80JE06 EXO 215 hace 12 años 10 meses #68144

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Puedes aportar mas datos ?? presiones , si el consumo esta en rango ,etc, si el error fuese de placas, sondas o algo asi se pararia de inmediato ,no creo que aguantara tanto funcionando a ver si podemos resolverlo , saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: error 4 en climaveneta HEN80JE06 EXO 215 hace 12 años 10 meses #68155

  • cabra
  • Avatar de cabra
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Gracias recibidas 18
  • Karma: 2
como ya dije todos los parametros de la maquina estan bien , tanto presiones como consumos etc. por eso pregunto si alguien tiene el codigo de error de este modelo a ver que es lo que indica.A esta maquina otro tecnico le ha sustituido la placa electronica recientemente por que daba el mismo error , y una vez sustituida sigue igual .Ahora me lo han pasado a mi pero no le localizo nada mal ,
funciona correctamente durante unos 45 minutos y para unidad exterior y sale el dichoso error 5 .En el momento de parar esta todo estable y dentro de los margenes correctos .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: error 4 en climaveneta HEN80JE06 EXO 215 hace 12 años 10 meses #68159

  • c.crush
  • Avatar de c.crush
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 191
  • Gracias recibidas 162
  • Karma: 8
¿es la que lleva el control remoto que la pantalla va cambiando de colores segun selecciones frio (azul), calor(rojo)...?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: error 4 en climaveneta HEN80JE06 EXO 215 hace 12 años 10 meses #68173

  • cantimplora
  • Avatar de cantimplora
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 52
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: error 4 en climaveneta HEN80JE06 EXO 215 hace 12 años 10 meses #68176

  • cabra
  • Avatar de cabra
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Gracias recibidas 18
  • Karma: 2
El mando si que es el que va cambiando de color.Como ya dije en el momento de apagarse la unidad exterior e indicar el error todos los parametros estan correctos.No tiene exceso ni defecto de presiones ni de consumo electrico. Las sondas aparentemente estan bien solo tiene tres , dos de baterias (int/ext) que tienen el mismo valor por eso deduzco que estan bien pues no tengo los datos del fabricante.La otra sonda mide la temperatura de retorno y la mide bien pues la indica en el control remoto por cable.
Si alguien puede indicarme lo que es este error se lo agradeceria.No es ninguna proteccion de la maquina pues estan todas contrastadas y dan otro tipo de errores como 5 , 7, 3 etc segun sea presostatos sondas etc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: error 4 en climaveneta HEN80JE06 EXO 215 hace 12 años 10 meses #68217

  • c.crush
  • Avatar de c.crush
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 191
  • Gracias recibidas 162
  • Karma: 8
el error 4 es falta de refrigerante.
Las HEN comprueban el refrigerante después de 30 minutos de funcionamiento. Si la temperatura del evaporador es superior a 24º vuelve a comprobarlo a los 5 minutos y entonces da el error.

Si realmente estas seguro de que esta bien de gas, puede que tengas la sonda mal puesta o la sonda este mal.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: error 4 en climaveneta HEN80JE06 EXO 215 hace 12 años 10 meses #68285

  • cabra
  • Avatar de cabra
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Gracias recibidas 18
  • Karma: 2
Gracias a todos por vuestra colaboracion .Ya lo tengo solucionado encontre el codigo de errores .La maquina para por sonda de bateria por temperatura superior a 24ºc .Esta bien de gas el problema es de la excesiva carga termica del local a climatizar (maquina corta para el local , lo que me temia al principio) solo que queria descartar que las sondas estuvieran mal .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: error 4 en climaveneta HEN80JE06 EXO 215 hace 11 años 5 meses #103608

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.249 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information