Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: circuito hidráulico

circuito hidráulico hace 9 años 1 mes #146276

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Buenas sigo con el tema este, he encontrado un ejemplo de un circuito hidraulico en un libro de ingeniería se sobreentiende que es un circuito hidraulico cerrado en el ejercicio te dice de mirar el apéndice la tabla A5 (pérdida de carga del agua en las tuberías en circuito cerrado) voy a aportar las fotos del ejercicio son 2 fotos y la tabla A-5 no se porque pide calcular la altura manométrica si en circuitos cerrados la altura manométrica no deberíamos de calcularlo deberíamos solo calcular la pérdida de carga de intercambiador tuberia y distintos accesorios no lo entiendo....

imageshack.com/i/f03QzXRsj

imageshack.com/i/ip0zBUdej

imageshack.com/i/exUhP2YPj

Ahí van las fotos echadle un ojo si tenéis un momento gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

circuito hidráulico hace 9 años 1 mes #146279

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
www.fi.uba.ar/archivos/institutos_altura_manometrica.pdf

Hola.

Yo creo que es un problema de palabras. En el ejemplo en ningun caso da o usa datos de altura o distancias en vertical. Utiliza altura manométrica para referirse a la presión que da la bomba.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, camacho d, silenbloc, tecnofri

circuito hidráulico hace 9 años 1 mes #146283

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Gracias cansino Después de darle vueltas es cierto se está refiriendo a la presion de la bomba no usa datos de altura gracias cansino un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

circuito hidráulico hace 9 años 1 mes #146320

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Hola tengo una duda de nuevo como podemos saber si a un circuito hidrahulico le falta agua? Por ejemplo si la enfriadora esta en la azotea (tiene 8 plantas) y vemos los manómetros, que presion debería de marcar ese manómetro? Como podríamos saber cual es la presión adecuada? Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

circuito hidráulico hace 9 años 1 mes #146324

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Por ejemplo mi jefe subió a la azotea y sin conocer la instalación miró los manómetros y en la impulsion marcaba 2'5 bares y en el retorno 2 bares y con esos datos sabia que le faltaba agua al circuito hidrahulico...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

circuito hidráulico hace 9 años 1 mes #146325

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Jesusjf84 escribió:
Por ejemplo mi jefe subió a la azotea y sin conocer la instalación miró los manómetros y en la impulsion marcaba 2'5 bares y en el retorno 2 bares y con esos datos sabia que le faltaba agua al circuito hidrahulico...

Y le faltaba??
Cuanto agua le metió???
A que presión se quedó????

Yo no entiendo mucho de circuitos de agua, pero con esa presión y sin mas datos yo no pensaía que le falta agua al circuito.
De hecho en lo primeo que pienso si veo una presión muy baja, que no es tu caso, es en comprobar el vaso expansor.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, tecnofri

circuito hidráulico hace 9 años 1 mes #146326

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Según él sin conocer la instalación... dice que tendría que tener mínimo 3 kilos en el retorno (el llenado esta ahi) para tener cerca de 4 kilos en impulsion... la instalación estaba fatal no tenia ni vaso expansor ahora le ha puesto uno...lo que no entiendo es porque el piensa viendo el manómetro que le faltaba un kilo en el retorno...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

circuito hidráulico hace 9 años 1 mes #146327

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Y no se lo has preguntado a el??

En una instalación de enfriadora lo importante es el caudal . Viendo las presiones y conociendo la curva de la bomba lo puedes determinar, pero simplemente determinar que una instalación tiene que trabajar a 4 bares porque sí, no me parece que sea adecuado.

LA válvula de seguridad a que presión está tarada??

...
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: tecnofri

circuito hidráulico hace 9 años 1 mes #146328

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Sí le pregunté y me dijo que era debido también a la altura y yo le dije lo del circuito cerrado y tal y cual, la válvula de seguridad es de 4'5 bares, cansino mira acabo de darme cuenta en el ejemplo de arriba en el de las fotos te habla de las presiones indicadas en los manómetros y te habla de la presion estatica te dice 24 m cda y coincide con los 24 m de longitud del croquis...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

circuito hidráulico hace 9 años 1 mes #146352

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, haber si lo entiendo, en los manometros en la terraza deben marcar, el de impulsion cuatro bares, suponiendo que en la planta baja tenga fancoils o climatizadores con presiones de 5'5 bares que no esta mal, otra caracteristicas de las bombas ademas de caudal y presion esta la presion minima en la aspiracion esta previene la formacion de la cavitacion pero suele darse el bombas de calefaccion y presiones bajas o negativas eso justificaria la presion de aspiracion pero dudo que una bomba de un circuito de agua fria necesite para funcionar 3 bares o mas.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: tecnofri

circuito hidráulico hace 9 años 1 mes #146354

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Buenas Xeliño gracias por tu intervención, yo pienso que el circuito que he puesto en las fotos es muy parecido al de mi instalación y si te fijas con los cálculos hechos para el manómetro de aspiración de la bomba 22 m de c.d.a. nos daría unos 2,5 bares de presion en ese manómetro aproximadamente.
Otra pregunta y finiquito el tema porque la caída de presión en el ejercicio en el apartado A en el manómetro situado en la aspiración pone que son 25,8 m c.d.a.? De donde salen esos 25,8? Y los 4,8 de la impulsion? Os pongo otra vez el ejercicio y el dibujo así no tenéis que pinchar arriba..bueno un saludo y gracias por vuestro tiempo os lo agradezco

imageshack.com/i/f03QzXRsj

imageshack.com/i/ip0zBUdej
El administrador ha desactivado la escritura pública.

circuito hidráulico hace 9 años 1 mes #146364

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Te comento :
En una instalación de un organismo oficial, había un equipo aire /agua bomba calor ha unos 24mt de altura (estaba situado encima de la azotea) la presión de salida del intercambiador tubular era de apenas 0'8 bares y solamente con el grupo de bombeo (dos bombas gemelas con alternancia situadas en sótano ) era capaz de abastecer todos los climatizadores del centro, sin necesidad de hacer funcionar las bombas recirculadoras.
No por tener mayor presión en el circuito, va mejor la instalación o mueves mayor caudal.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, tecnofri, cansino
Tiempo de carga de la página: 0.231 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information