Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: motocompresor enciende y luego se apaga

motocompresor enciende y luego se apaga hace 9 años 3 meses #142589

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
¿Has probado el compresor con conexión externa?
Dime que entiendes o que no en la parte del manual que dice: Wiring Diagram
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: sebaxutn83

motocompresor enciende y luego se apaga hace 9 años 3 meses #142595

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

No se habras conectado bien o no. Parece por lo que dices que conectando en la forma correcta no funcionaba y cambiastes la manera. Aclara esto.

Mi duda es si cuando el compresor se "para" has medido la tensión que le llega a uno y otro bobinado, no sea que que el compresor consuma mucho, y no gire bien porque no le llege bien la tensión.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: sebaxutn83

motocompresor enciende y luego se apaga hace 9 años 3 meses #142601

  • friosil
  • Avatar de friosil
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 35
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
Buen día compañero sebaxutn83.
Yo pienso que todos lo que indicas que has hecho, está bien.
No debes conectar de manera distinta a lo que te indica la medida en ohm de los pines del compresor.
Hasta hoy no conozco una forma distinta de identificar C-S-R.
Después de todos lo que te indican el compañero y las pruebas que has realizado, solo me queda hacerte una pregunta.
¿Tú has determinado la alimentación desde el relé al compresor?
Así como comentas, entre S y R Es la suma de las dos anteriores
Después que lo tengas bien identificado verifica la alimentación que viene del relé.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: sebaxutn83

motocompresor enciende y luego se apaga hace 9 años 3 meses #142610

  • josemanbe
  • Avatar de josemanbe
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Por mi experiencia y si tienes el compresor correctamente conectado ,debes de conectar los amnometros y ver las presiones de refrigerante cuan do lo conectas ,creo que debes tener una obstruccion o restriccion en el circuito frigorifico con lo cual aumenta el consumo electrico y se te queda el compresor como gripado ,prueba a independizar el circuito por ejemplo la zona de la condensadora y prueba a conectarlo y asi hasta encontrar la anomalia
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: sebaxutn83

motocompresor enciende y luego se apaga hace 9 años 3 meses #142643

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Si un compresor no está bien conectado eléctricamente, aunque no lo tengas conectado al equipo funcionará.
El problema reside cuando lo sometes a trabajo dentro del equipo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: sebaxutn83

motocompresor enciende y luego se apaga hace 9 años 3 meses #142651

  • sebaxutn83
  • Avatar de sebaxutn83
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 25
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Gracias a todos por aportar, estoy muy agradecido por sus repuestas.
Al fin lo hice funcionar debidamente estaba mal conectado, las lecturas que realizé estaban bien y las identificaciones que relizé tambien. El error estuvo en la identificacion de los cables en el circuito. Esta mas que sencillo el diagrama que ya lo había visto, de igual manera lo había colgado al manual el amigo olfera. La verdad muy agradecido por todos sus aportes y con las personas que vimos el motor cuando les dije que el error esta en los cables mal identificados se apenaron.
Por mi parte siempre los comentarios y aportes ayudan mucho a pensar cosas que uno por ahí no las puede ver. Muy agradecido amigos y el caso esta cerrado, con el cliente muy contento de que su equipo parado hace mas de un año vuelva a funcionar. 7alegria.gif thump_356595
Sebastián
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: friosil, José Santos

motocompresor enciende y luego se apaga hace 9 años 3 meses #142652

  • sebaxutn83
  • Avatar de sebaxutn83
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 25
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Hola, la verdad grave error no haber probado el motor antes de instalarlo...
Está mas que claro el diagrama te lo agradezco.
saludos!!
Sebastián
El administrador ha desactivado la escritura pública.

motocompresor enciende y luego se apaga hace 9 años 3 meses #142658

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Era una avería sencilla y previsible, los síntomas estaban claros....enhorabuena por aprovechar las explicaciones del foro, y nos debes unas cervezas virtuales.
wwansg1_.gif
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: sebaxutn83

motocompresor enciende y luego se apaga hace 9 años 3 meses #142665

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.332 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information