Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: El Retorno

El Retorno hace 10 años 4 meses #121693

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola FELIZ NAVIDAD.
Creo que falta la segunda parte de esta representación.
A ver si llega pronto
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

El Retorno hace 10 años 4 meses #121927

  • Chaca
  • Avatar de Chaca
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 3
Ja ja, hay gente muy atent.a
Es verdad la VET es TES 2, tanto trabajar con el TEX 2 quedó rayado en el disco duro.
En cuanto al retorno de líquido; la VET estaba muy abierta, alguien debió tocarla demasiado la retaguardia, aunque el evaporador estaba limpio y le faltaba refrigerante, retornaba líquido. Si consideramos que cada vuelta es aproximadamente 4K de sobrecalentamiento, 3 y 1/2 vueltas son 14K, estaba a punto de descartar la VET.
El desecarche es por resistencia
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

El Retorno hace 10 años 4 meses #121933

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola 14 k pueden ser 14 kakasde va.....corriendo la san silvestre despelotas para subir la humedad, como los caganet
feliz año due mile catorzechi
El administrador ha desactivado la escritura pública.

El Retorno hace 10 años 4 meses #121951

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
ok amigo Chaca pero sera cosas de viejo pero no comparto la falta de refrigerante y la inundacion del evaporador en la misma instalacion , jajaja como te dije cosas de viejo , bueno espero que el clasificador cierre este post termionado , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

El Retorno hace 10 años 4 meses #121953

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.250 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information