Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Bomba de calor consumo elevado

Bomba de calor consumo elevado hace 10 años 8 meses #116961

  • FINEAS
  • Avatar de FINEAS
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Hola.Gracias por vuestras ideas.
Joseb61: he probado el condensador en otra máquina y funciona,queda descartado.El compresor se ha cambiado,tampoco es eso.El aceite podría impedir que el compresor aspire correctamente,pero al haber cambiado el compresor y llevar este un separador de líquido acoplado creo que este problema también se puede descartar.He abierto el compresor substituido y el separador de líquido que lleva acoplado y he sacado 1 litro de aceite más o menos.
Como ya he comentado, al alimentar la válvula de 4 vías desde una toma externa,hace el ruido de cambio.Por tanto creo que debe haber baja presión en la tubería de aspiración por debajo de la válvula de 4 vías para que la válvula pueda hacer el cambio.
Pondré,como sugiere Pabloclimatic,una válvula de pincho en la aspiración y si tengo baja presión podré confirmar tapón en el tramo anterior.
¿Qué os parece?.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bomba de calor consumo elevado hace 10 años 6 meses #118814

  • FINEAS
  • Avatar de FINEAS
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Hola.Para cerrar este tema os explico como fue la reparación.Han intervenido tres técnicos diferentes,en momentos diferentes y eso ha provocado errores.El primer compresor estaba estropeado,le saqué los terminales para medir la resistencia del bobinado y lo conecté nuevamente simplemente para tener los terminales recogidos sin atender al orden pues estaba para cambiar.El compañero que cambió el compresor hizo una foto con el móvil pensando que la conexión era la correcta(yo soy más antiguo,uso los planos eléctricos),y conectó el compresor nuevo mal,por lo que se estropeó,acusando a la válvula de expansión.Otro compañero cambió la válvula y comprobó que el compresor estaba roto(haciendo otra vez foto de la conexión errónea!!).Por fin me encargué de cambiar nuevamente el compresor y siguiendo los planos eléctricos funcionó.La conclusión es que ha faltado comunicación porque unos son de calle,y el otro de mantenimiento del edificio,y la otra conclusión es que no sé porqué se quemó el primer compresor.
Agradezco todos los comentarios y la ayuda recibida,lamento no poder aportar la causa de la avería.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bomba de calor consumo elevado hace 10 años 6 meses #118821

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.234 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information