Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Que refrigerante es mejor para sustituir R22?

Que refrigerante es mejor para sustituir R22? hace 11 años 8 meses #95566

  • ICEINOX
  • Avatar de ICEINOX
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Buenos días tengo que cambiar un compresor 3/8 de una camara de mantenimiento utiliza R22 y el motor lo tiene cruzado, comprobe la instalacion y el compresor da cruze,cual es la mejor solucion?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Que refrigerante es mejor para sustituir R22? hace 11 años 8 meses #95567

  • blaky299
  • Avatar de blaky299
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 31
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
cambiar a 404A ,cambias aceite de polioester,valvula de expansion y valvula de seguridad de recipiente,ademas de filtro deshidratador claro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Que refrigerante es mejor para sustituir R22? hace 11 años 8 meses #95568

  • ICEINOX
  • Avatar de ICEINOX
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Gracias por contestar, aclaro que la camara es un trasbarra de 4 puertas, no tiene valvula de expasión.
Perdona si no puse mas datos :pinch:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Que refrigerante es mejor para sustituir R22? hace 11 años 8 meses #95572

  • blaky299
  • Avatar de blaky299
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 31
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Pues unidad condensadora de 404A adecuada a la potencia de tu evaporador y un conjunto de filtro capilar adecuado, debes limpiar el evaporador derestos de aceite viejo y acidos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Que refrigerante es mejor para sustituir R22? hace 11 años 8 meses #95573

  • ICEINOX
  • Avatar de ICEINOX
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Y alguna solución más económica?

Grácias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Que refrigerante es mejor para sustituir R22? hace 11 años 8 meses #95577

  • blaky299
  • Avatar de blaky299
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 31
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Para un trabajo bien hecho no la hay.otra cosa es que montes el mismo compresor de 22 con su sustituto, y no realices limpieza alguna con lo cual con el acido que hay en la instalacion de haberse quemado el compresor lo mas probable es que el nuevo te dure 2 telediarios.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Que refrigerante es mejor para sustituir R22? hace 11 años 8 meses #95634

  • ICEINOX
  • Avatar de ICEINOX
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Gracias por responderme, al final pondre compresor r22 con su sustituto R417A que en comparativas veo que es el más cercano al R22.
Limpio con nitrogeno circuito evaporador y condensador.
Cambio filtro.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Que refrigerante es mejor para sustituir R22? hace 11 años 8 meses #95639

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.243 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information