Fresquiviri escribió:Gracias por tu respuesta goldete. Entonces, la condensación flotante se conseguiría con un regulador de presión de condensación muy exacto, quiero decir, si queremos que la presión de condensación sea de 17 bar por ejemplo, todos los días del año permanecerá a 17 bar, independientemente de la temperatura exterior. Si es así, es justo lo contrario de lo que pensaba, gracias.
.
Eso es justo de lo que se trata de mantener una presion constante idependientemente de la carga del sistema y temperatura exterior.
Lo que ocurre con cierta frecuencia y sobre todo con los programas de gestion PLC etc es que la exactitud del control no coincide con la calidad de las valvulas y elementos de medida, no regula igual una valvula de asiento plano que de aguja o no es lo mismo una sonda tipo PTC que una sonda activa.
Por estas razones a la hora de diseñar un control es importante tener en cuenta los elementos que lo componen ya que en muchos casos lo que tenemos al final es un control desbalanceado.
Dentro de las posibilidades te puedo enumerar varias y todas cumplen con el proposito que queremos.
- Control dos o mas posiciones: sencillo.
- Control flotante de una o varias posiciones.
- Control flotante proporcional.
- Control proporcional modulante.
- Control proporcional modulante con reajuste integrado.
- Control proporcional modulante y accion derivada.
Cada uno de estos controles realizan la misma funcion se diferencian en que uno integra el tiempo, otro ademas la velocidad, otro ademas es capaz de adelantarse al desvio de la señal etc.
Para nosotros en el campo que nos movemos con el control flotante proporcional es suficiente ya que trabajamos con magnitudes amplias, otra cosa seria por ejemplo un proceso de control farmaceutico en mezclas o un soldador laser de componentes.