Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: motor compresor quemado

motor compresor quemado hace 12 años 2 meses #82958

  • payc
  • Avatar de payc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 86
  • Karma: 0
buenas tardes amigos , queria plantearles mi problemática, tengo una cava ( cuarto frigorifico) congeladora, a la cual se le han realizado dos reparaciones del compresor( copeland l-300) y en dos oportunidades se ha trancado por la rotura de bielas, por favor si alguien me pudiera asomar posibles causas de este fallo se lo agradeceria, feliz dia....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: motor compresor quemado hace 12 años 2 meses #82962

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
hola payc, ¿eres técnico?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: motor compresor quemado hace 12 años 2 meses #82966

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Es un compresor para transporte?

Así a bote pronto: falta de aceite, golpe de líquido.....
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: motor compresor quemado hace 12 años 2 meses #82967

  • payc
  • Avatar de payc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 86
  • Karma: 0
en realidad soy principiante, el motor lo ha instalado otro tecnico, pero es de mi responsabilidad dicha reparacion , creo que algo no está funcionando correctamente, gracias por responder...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: motor compresor quemado hace 12 años 2 meses #82968

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
ok payc en principio es difícil diagnosticar una rotura sin ver el compresor y sus elementos , pero podemos verlo desde tus ojos , ya que un indicativo de que a sufrido falta de aceite es ralladuras en los casquillos de los pistones y de los burlones , si estas ralladuras existen la diagnosis es falta de lubricante , comentarte que debes de buscar por falto lubricante , bien por no existir sifones en la instalación o por que el aceite migro hacia el evaporador por problemas de elemento de expansión o por suciedad en el filtro deshidratador ,

si fuera por problemas de retorno de liquido el plato de válvulas debe de haber sufrido daños ,
ya nos contaras , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: motor compresor quemado hace 12 años 2 meses #82979

  • payc
  • Avatar de payc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 86
  • Karma: 0
ok. agradecido, luego les comento.....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: motor compresor quemado hace 12 años 2 meses #82980

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: motor compresor quemado hace 12 años 2 meses #83040

  • payc
  • Avatar de payc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 86
  • Karma: 0
gracias,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: motor compresor quemado hace 11 años 8 meses #95693

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: motor compresor quemado hace 11 años 2 meses #106211

  • payc
  • Avatar de payc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 86
  • Karma: 0
ok buenas a todos, en este caso el problema era la valvula selenoide que se quedaba un tanto abierta cuando el motor compresor paraba, dejando pasar el refrigerante hacia el mismo, ocacionando lo que se entiende como un arranque inundado, que a la larga ocacionaba la rotura de partes internas del compresor. se reemplazò la selenoide y se solucionò el problema..gracias..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: motor compresor quemado hace 11 años 2 meses #106215

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola total cual fue la averia quemado, o rotura, o las dos cosas,



hola al final que fue rotura o quemadura, o las dos cosas, saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: motor compresor quemado hace 11 años 2 meses #106223

  • payc
  • Avatar de payc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 86
  • Karma: 0
ok, fue rotura de bielas en ambos casos.....
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.279 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information