Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: camara de conservacion

camara de conservacion hace 12 años 6 meses #75540

  • mundorugo
  • Avatar de mundorugo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
soy nuevo en esto y quisiera saber como recuperar gases sin recuperador de gases en camara de conservacion con compresor semihermetico
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camara de conservacion hace 12 años 6 meses #75546

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
Si tiene val. solenoide de liquido desconectarla, así recogerás en gas en el condensador, por ultimo cierra la válvula de baja en el compresor, y ya tendrás
acceso al evaporador sin problemas.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camara de conservacion hace 12 años 6 meses #75567

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
puedes hacer como te indica el amigo Destroller o cerrar primero la válvula de linea de liquido y una vez alcanzado o libras cerrar la válvula de aspiración te pongo una imagen para que sepas de que válvulas estamos hablando un saludo

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camara de conservacion hace 12 años 6 meses #75572

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Si lo que quieres es pasarlo auna botella externa, puedes hacer lo siguiente.

Antes de cerrar la valvula que te comenta el compañero de la foto, le conectas la toma de liquido de la botella de recuperación a la toma de 1/4" que tiene la valvula, a continuación haces le que te comenta el compañero de la foto, una vez recoguido en la instalación (*) conectas la toma de gas de la botella en la aspiración del manometro (**) para aliviar la presión del calderin y te pase del calderin a la botella, poniendo la camara en marcha.

Edito aclaración:
(*)Y abres de nuevo la llave, manteniendo la solenoide de liquido cerrada.
(**)Y pones en marcha en compresor

Importante la botella de recuperación tiene que tener dos llaves una de liquido y otra de gas.

Siempre te quedera presión en el deposito de liquido que no puedes recuperar.

Si no tienes mucha practica te puede ser un poco lioso pero se puede recuperar bastante gas de esa forma.
Última Edición: hace 12 años 6 meses por Pascalin.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camara de conservacion hace 11 años 8 meses #95663

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.449 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information