Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Pérdida rendimiento central positiva

Re: Pérdida rendimiento central positiva hace 12 años 10 meses #67058

  • Mantenimiento11
  • Avatar de Mantenimiento11
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 79
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
No sé porqué me fuí a la condensación, fallo mío. A veces estoy un poco espeso a estas horas.

Según baja la presión, el controlador quita etapas y compresores, correcto.


Gracias a todos por los aportes.
Última Edición: hace 12 años 10 meses por Mantenimiento11.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Pérdida rendimiento central positiva hace 12 años 10 meses #67063

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Si tuvieron que meter 50 Kg de refrigerante para que marchará bien, es que hay fugas y de ahí el problema de rendimiento ¿No?, lo digo porque como no has comentado nada de su reparación, me queda la duda...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 12 años 10 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Pérdida rendimiento central positiva hace 12 años 10 meses #67076

  • Mantenimiento11
  • Avatar de Mantenimiento11
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 79
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola Roverman.

Seguramente mañana busquemos intensivamente la fuga pero no depende de mí. En cuanto lo sepa, rescato el post.


Saludos,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Pérdida rendimiento central positiva hace 12 años 10 meses #67077

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Desde luego tener que recargar 50 kgs de refrigerante no es ninguna broma, supongo que no dependerá de ti, pero desde luego esa fuga hay que localizarla si o si.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Pérdida rendimiento central positiva hace 12 años 10 meses #67121

  • javi m
  • Avatar de javi m
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 148
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
He revisado solenoides y dan paso ok, sin obstruciones. El deposito de líquido está al 15%, ( con lo cual tiene líquido), pero sin embargo las válvulas de expansión silban como si le faltara líquido. He probado a regularlas pero no hay ganancia.

hola.

de lo que funciona sin problemas, no es verdad.
tienes una fuga, que tienes que buscar, de lo contrario, dentro de algun tiempo estaras igual. imaginate que sea mañana, o dentro de dos dias, o de una semana. otros cincuenta kilos ?

referente a las valvulas, que has probado a regularlas y no hay ganacia,
ya puedes estar midiendo el recalentamiento y dejando las valvulas, como tienen que ir. eso si quieres que te trabaje bien.

cuando tengas la fuga localizada y reparada, y las valvulas que tocastes
reguladas, entonces veremos si ya no hay problemas.? mientras tanto no te quedes tranquilo que va todo bien.

saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Pérdida rendimiento central positiva hace 12 años 10 meses #67140

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Supongo que los servicios que te dejan de rendir ante una falta de gas son los últimos de línea.
¿¿A que presión de alta trabajas?? ¿¿Tienes los líquidos individuales pinchados por debajo de la línea general??
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Pérdida rendimiento central positiva hace 12 años 10 meses #67193

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola vale la maquina silva, le falta chicha, si digo que berrea me da igual, como si silva, pero te dire, las fugas estan en los compresores,como te dicen, si no se corrijen tendras que meter mas dentro de poco,me da igual las etapas el caso es que cuando le pides mas demanda alos compresores, no rinden por qué, no hay suficiente carga de refrigerante,saludos
en una escala de 20 a 90% la istalacion esta al 60%y esta perfectamente trabajando, pero ya empezamos que suben las temp y empezamos a meter mas carga mas rendimiento, nos bamos al 80% ya estamos con la presion por las nuves, ya no rinde la maquina por que la temp ex terior es alta, sube la temp en las salas,y no tenemos la temp de consigna, y si nos falta algo de carga en la instalacion con mayor razon berrea la -s maquinas,estamos consumiendo mas, se esta forzando la maquina,pide mas demanda, pero de donde la sacamos, la ayuda que esta pidiendo la maquina,si no hay mas,comprobar el recalentamiento y la carga de refrigerante, estamos consumiendo mas y tenemos menor rendimiento,asi que revisa la la carga, la vet, y recalentamiento, las fugas creo que estan en los compresores , repasa toda la tornilleria de los compresores
incluida tapa del carter, saludos
Última Edición: hace 12 años 10 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Pérdida rendimiento central positiva hace 12 años 10 meses #67242

  • Mantenimiento11
  • Avatar de Mantenimiento11
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 79
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Buenas.

2 personas buscando fugas durante 10 horas dan su resultado, eso es lo que hemos hecho hoy. Había fuga en una solenoide( Se han rehecho las faldillas), y fuga en las curvas de 2 evaporadores que también se han reparado. En principio eso a sido lo que hemos encontrado. Mañana se quedará uno buscando por la sala de maquinas.

Es un mantenimineto relativamente nuevo y nos hemos encontrado este "marroncillo", pero mejor así aprendo más.

Saludos ,.-4
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Pérdida rendimiento central positiva hace 12 años 10 meses #67298

  • javi m
  • Avatar de javi m
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 148
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
hola.

me alegro de que se hayan encontrado las fugas. imaginate que no las hubieseis buscado ? ya diras si se han encontrado mas.

saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Pérdida rendimiento central positiva hace 12 años 9 meses #68479

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Me alegro que hayas encontrado las fugas, si no hay más, pero 50 kgs de refrigerante son muchos kilos

Un saludo y a seguir haciendo bien las cosas
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Pérdida rendimiento central positiva hace 11 años 8 meses #95551

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.244 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information