TEMA: A vueltas con el R-502

A vueltas con el R-502 hace 9 años 6 meses #60686

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Y pensar que ya tenía aparcado el tema del R502!!!

Pues no.... mira tú por dónde.

Os planteo:

- Camara congelados, dos evaporadores, unidades condensadoras Gelpha, viejas, pero bien conservadas.

Bien.... pues una de las válvulas no abre.... vamos a comprobarla y al retirar el aislamiento SORPRESA!!!....color lila (ni me acordaba!)
Es decir R502.

Parece ser que se ha efectuado algún cambio de refrigerante a DI44, pero no me lo pueden asegurar.

Y la pregunta del millón es: ¿qué válvula le meto para que siga funcionando sin tener qué cambiar refrigerante, aceite, unidad condensadora o lo que sea?

A ver si a alguien le ha pasado......


Un saludo!
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A vueltas con el R-502 hace 9 años 6 meses #60699

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1245
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Una válvula de R404a prueba a regularla, los gases son muy parecidos, las prestaciones etc.. el 404 es sustituto directo del 502 creo recordar..

y sino toca cambiar filtro, aceite motor y ya tienes la válvula, limpiar circuito tambine, y recoger ese gas que es bastante contaminante

******sobredimensionar condensador :'(
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
Última Edición: hace 9 años 6 meses por spiritlight9k.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A vueltas con el R-502 hace 9 años 6 meses #60700

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola, a lo mejor digo una tontería.
Si tomas nota de la referencia de la Válvula y se la llevas a tu proveedor, no te proporcionará una sustituta??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A vueltas con el R-502 hace 9 años 6 meses #60720

  • Peregrina
  • Avatar de Peregrina
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Karma: 0
Buenas tardes,
Nosotros tenemos una de estas lindas y antiguas instalaciones.
Ha pasado del R 502 al R408 y ahora le hemos metido el R 428a. nos va de puuuta madre. eso si las toricas de la central se han ido muchas que ha habido que cambiar.El proveedor es Gas Servei.
Salu2
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A vueltas con el R-502 hace 9 años 6 meses #60769

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Gracias a todos...

Después de consultas varias y comprobar tablas de refrigerantes, efectivamente nos hemos ido a R404a, el desplazamiento de rangos de temperatura frente al r502 es de apenas dos grados.

Valvula cambiada..... y todo en orden.

Ha pasado a una Danfoss con MOP30 (a -20ºC)

De momento funcionando de maravilla. Ni la hemos tenido que regular.

Mil gracias a todos de nuevo.

Un saludo.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A vueltas con el R-502 hace 8 años 3 semanas #97403

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5656
  • Gracias recibidas 511
  • Karma: 485
Pasión es ausencia de frío