Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Aplastamiento de tuberias

Re: Aplastamiento de tuberias hace 13 años 2 meses #55794

  • Chofito
  • Avatar de Chofito
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
A mi manera de ver es buena idea lo del nitrogeno, comparando la distancia de la instalacion con otra colocando rollo de tubo de las mismas dimensiones y siguiendo tus instrucciones
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aplastamiento de tuberias hace 13 años 2 meses #55805

  • CARRETILLA
  • Avatar de CARRETILLA
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 35
  • Karma: 1
yo suelo hacer.maquina funciomando en frio hasta estabilizar presiones.colocas manonetro y para instalacion y miras si la presion se recupera rapido o lento si es rapido no tienes aplastamientos y si es lento posible aplastamiento deseo aberte ayudado
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aplastamiento de tuberias hace 13 años 2 meses #55828

  • miansaju
  • Avatar de miansaju
  • DESCONECTADO
  • el "miarma" valenciano
  • Mensajes: 390
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
Muchas gracias ,compañeros.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aplastamiento de tuberias hace 13 años 2 meses #55834

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Chofito escribió:
¿como podria averiar en una pre instalación de split si los tubos estas aplastados?¿lo puedo averiguar con los manómetros?.


A ver la pregunta es buenisima?

Creo que si está bien aplastado funcionaria como un tapón y seria facil el verificarlo


El problema viene cuando está parcialmente chafado, yo también desconozco como sacar conclusiones, a ver si algún portentoso nos ilustra porque es una duda muy comun sobre todo en preinstalacoes

Y creo que para salir de dudas de tu problema, en concreto deberias desmontar la unidad interior, colocarla y conectarla provisionalmente al lado de la unidad exterior y así seguramente saldras de dudas podras confirmar si la nidad funciona correctamente y si es así verificaras lo del aplastamiento.

Saludos[/quote


Equilicuá....

En mas de una ocasion lo he hecho.

coges la interior, la desmontas y la pones con dos cachos de tubo a la exterior.

Y a probar.

Un saludo
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aplastamiento de tuberias hace 13 años 2 meses #55835

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
torcu escribió:
yo la unica manera para averuiguar si un tubo esta chafado es 1º recoger el gas de la instalacion. 2º abrir las lineas frigorificas y 3º introducir un guia de electricista, si la guia recorre toda la linea sin problemas no existe chafamiento y si en algun punto me cuesta seguir metiendo el guia o sencillamente deja de entrar tenemos chafamiento.

,.-17
Enserio que usas una guia ?

Yo cuanto menos cosas raras meta en el circuito frigorífico mejor que mejor.
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aplastamiento de tuberias hace 13 años 2 meses #55874

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Viti:

No pasa nada que le metas una guia al circuito, la guia es de Nylon.

Si el tubo esta chafado, cuando se frene cuentas los metros que te han entrado.

Si no esta chafado, que te hayan metido una colilla por ejemplo pues lo mismo.

Yo siempre llevo una guia y te sirve para muchas cosas, hasta para desatascar un desague embozado.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aplastamiento de tuberias hace 13 años 2 meses #55898

  • cantimplora
  • Avatar de cantimplora
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 52
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Yo también utilizo la guía para encontrar el punto exacto de la obstrucción.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aplastamiento de tuberias hace 11 años 8 meses #95517

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.215 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information