Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Camara congelacion UCI!

Camara congelacion UCI! hace 13 años 2 meses #55291

  • ofrigoleiro
  • Avatar de ofrigoleiro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Rata, araña.
  • Mensajes: 266
  • Gracias recibidas 23
  • Karma: 6
Buenas compañeros, me encontre esta tarde con una averia de la cual no sali hasta hace 2H.
Se trata de una camara de congelacionde 12m2 +2 de altura, Pescado.
Le han cambiado el condensador, le han puesto uno por lo menos 40%mas de potencia, le han desconectado uno de los ventiladores. La Camara, R-404A, esta trabajando a 0,3 bar en baja y 10 KG en alta. Para por baja.
La temperatura de la camara -5ºC.....
Detecto, una fuga en la tuerca del filtro, reparada y visor medio vacio.
Falta de gas....
Le meti 10kg de 404A, la Camara del pescado sigue con las presiones en 0,3 y 11kg en alta.
Lo que me sorprende de esta averia es que el sistema ecepte 10Kg de carga de refrigerante sin inmutarse(el compresor comprime perfectamente, valvulas bien, comprobado). Esta noche esta con el presostato de baja puenteado, para que no se descongele el tema...
Mañana instalacion de control de condensacion, cambio de presostado doble(15 años, no va bien), inspeccion de filtro de orificio en valvula de expancion, vacio, carga de refrigerante segun recalentamiento-subenfriamiento...Jajajaja, llevo mucho tiempo en el clima, necesitaba cosas de estas...
Compañeros¿Porque despues de 10kg de refrigerante, el quipo no se inmuta apenas(el visor de liquido se lleno a los 3kg...)?
Saludos...
Marcarillas!Pulmones solo hay dos!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara congelacion UCI! hace 13 años 2 meses #55299

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Comprueba que no tengas alguna obstrucción, el el deshidratador por ejemplo, o hielo en la VET por un vacio incorrecto. Desde luego lo de poner un condensador mucho más grande debería hacer bajar la alta, y esta arrastrar a la baja, pero no se si tanto. ¿Quizá era un equipo de R-22 convertido a a404?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara congelacion UCI! hace 13 años 2 meses #55301

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
¿Has mirado la temperatura de descarga?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara congelacion UCI! hace 13 años 2 meses #55306

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Si todo en la Camara ya esta congelado a -5ºC, No Hay Fuentes de Calor.
Metele pescado encima de 0ºC. para que suban presiones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara congelacion UCI! hace 13 años 2 meses #55357

  • mpc
  • Avatar de mpc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 129
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Mire la temperatura de evaporación y mas o menos son -40ºC espero no equivocarme lo busque ahora por internet... Miraste la temperatura de aspiración haber el recalentamiento que tienes en el evaporador. Tienes la temperatura de descarga muy alta?? si es asi es otro sintoma de falta de gas. Estar evaporando a -40 con la camara a -5 me parece muy muy bajo, como te comento sintomas de falta de gas.
Tienes visor de liquido en el recipiente de liquido o en la linea de liquido??? cambiaron algo al meter tu esos 10Kg de refrigerante??
Me da la impresión de que tienes el problema en el condesador, que al ser tan grande y ahora de invierno con el frio que hace se te queda el gas todo en el condensador y no te sale de ahi. No es la primera vez que pasa...

Edito: Acabo de leer que el visor de liquido si lo tienes lleno, prueba a tapar el condensador con unos cartones o algo hasta alcanzar los 15kg de condensación y haber que tal te evapora y como funciona todo.
Última Edición: hace 13 años 2 meses por mpc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara congelacion UCI! hace 13 años 2 meses #55364

  • manujgp
  • Avatar de manujgp
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Has probado a abrir la válvula de expansión?
Puede ser que esté demasiado cerrada y simplemente que no haga correctamente su función y halla que cambiarla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara congelacion UCI! hace 13 años 2 meses #55365

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
No se cuanto carga esa máquina, pero por las dimensiones de la cámara, 10 kg de refrigerante deberían notarse en varios puntos. ¿Los manómetros estan bien verdad? No te lo digo de broma, a veces las lecturas nos vuelven loco y resulta que no son reales, saludos y suerte.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara congelacion UCI! hace 13 años 2 meses #55374

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
ofrigoleiro escribió:
Buenas compañeros, me encontre esta tarde con una averia de la cual no sali hasta hace 2H.
Se trata de una camara de congelacionde 12m2 +2 de altura, Pescado.
Le han cambiado el condensador, le han puesto uno por lo menos 40%mas de potencia, le han desconectado uno de los ventiladores. La Camara, R-404A, esta trabajando a 0,3 bar en baja y 10 KG en alta. Para por baja.
La temperatura de la camara -5ºC.....
Detecto, una fuga en la tuerca del filtro, reparada y visor medio vacio.
Falta de gas....
Le meti 10kg de 404A, la Camara del pescado sigue con las presiones en 0,3 y 11kg en alta.
Lo que me sorprende de esta averia es que el sistema ecepte 10Kg de carga de refrigerante sin inmutarse(el compresor comprime perfectamente, valvulas bien, comprobado). Esta noche esta con el presostato de baja puenteado, para que no se descongele el tema...
Mañana instalacion de control de condensacion, cambio de presostado doble(15 años, no va bien), inspeccion de filtro de orificio en valvula de expancion, vacio, carga de refrigerante segun recalentamiento-subenfriamiento...Jajajaja, llevo mucho tiempo en el clima, necesitaba cosas de estas...
Compañeros¿Porque despues de 10kg de refrigerante, el quipo no se inmuta apenas(el visor de liquido se lleno a los 3kg...)?
Saludos...

A ver.... analicemos.

Condensador sobredimensionado..... es decir a la mitad del condensador todo es líquido, y el 50% restante del condensador subenfriamos.
Esto se traduce en:

- Presiones de alta inusualmente bajas
- En consecuencia arrastramos también la baja "hacia abajo".... presiones de baja algo más bajas.
- El condensador actúa como recipiente de líquido.... la instalación admite más refrigerante de lo normal.

Aún así, la presión de baja se me antoja excesivamente baja.

Motivos:

- Orificio inadecuado de la VET. ¿pequeño?
- Ya que se ha intervenido en la instalación.... suciedad y filtro de la VET taponado?
- Suciedad y tapón en el filtro?
- Vacío inadecuado y hielo en la VET?

A comprobar:

- de manera rápida y visual.... si tienes un distribuidor de líquido tras la VET, ver si todos los tubos escarchan y qué superficie de curvas queda sin escarchar.
- esa "muy baja" presión de baja si es debida a falta de inyección de líquido en el evaporador debería traducirse inmediatamente en recalentamiento alto. (cómo te llega la temp. del tubo de retorno al compresor?

A tu duda de si 10 kg de refrigerante son muchos:

- Qué tamaño tiene el recipiente de líquido?

Piensa que aún cuando ya hayas llenado el visor de líquido el acumulador no tiene porqué estar lleno.
Seguro que le podrás añadir mucho más refrigerante (en función de su tamaño, claro) hasta que empieces a notar una consecuencia en la presión de alta.
El sobredimensionamiento del condensador también es significativo. Como he comentado antes es probable que empieces a subenfriar a partir de la mitad del condensador.... el resto actúa como recipiente de líquido, de ésta menera el sistema aún "come" más refrigerante.

Manten informado al personal... que esto interesa... ya contarás...

Espero que te sirva de ayuda.

Un saludo.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara congelacion UCI! hace 13 años 2 meses #55387

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Como te dice el conpañero islatoro el propio condensador (parte) te hace de recipiente de liquido
Controla la presión de alta como bien dices con un regulador de velocidad de ventilador.
Una vez echo esto ya tendras la alta en su sitio y por pantalones debe de subirte la baja.

A partir de este punto mide recalentamiento y descarta alguna posible obstrucción que te empeore el problema

Cuentanos la solución

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara congelacion UCI! hace 13 años 2 meses #55395

  • moya
  • Avatar de moya
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 193
  • Karma: 5
yo cambiaria el filtro que es barato y la vex que debe de estar ahi el problema el control de condensacion siempre es bueno ya que en verano igual se quedaba corto el condensador debido la una mala ubicacion y en invierno se le hace grande
Empresa instaladora, mantenedora y reparadora de aire acondicionado, industrial y comercial.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara congelacion UCI! hace 13 años 2 meses #55397

  • ofrigoleiro
  • Avatar de ofrigoleiro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Rata, araña.
  • Mensajes: 266
  • Gracias recibidas 23
  • Karma: 6
La verdad que vale la pena este foro. Muchisimas gracias por los aportes.
No he podido estar mas de hora y pico en la camara. Tempratura -10ºC. 10 kg de 404 ayudan bastante, pero una gran putada, para la cámara, para el compresor. Se trata de una cámara que ha sufrido un cambio de refrigerante. Antes era R-22, ahora R-404A. Pero la gente que hizo esta maniobra se salto un pequeño detalle a tener en cuenta. Dejo la VET tal y como estaba.
Con lo cual tenemos una camara con 404 y una VET de R-22....
Para mas inri, en esta hora que estuve hoy quitando el hielo con agua, descubri ademas que la valvula de expancion termostatica, tenia tornillo de regulacion sin tapon, y con marcas de destornilladores planos. Una vuelta abierta.
La deje en 2,5 vueltas, se acerca a la posicion de fabrica, para un recalentamiento de 7 grados, pero hay que acordarse de que es un sistema sobrealimentado de sefrigerante, con exceso de condensacion, y una VET no acorde con el refrigerante con el que trabaja.
Aguantara esta noche...
Mañana, si puedo, control de condensacion, presostato doble, VET, filtro deshidratador(por prevencion), y carga de refrigerante.
Mañana os pasare datos tecnicos y medidas de condensador-evaporador.
Saludos compañeros, Gracias por la ayuda!
Marcarillas!Pulmones solo hay dos!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara congelacion UCI! hace 13 años 2 meses #55537

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Bueno... está claro que le han metido mano y han tirado por el camino de enmedio.

No podía funcionar, está claro.... líquido muy subenfriado y con una VET actuando para un sistema de R22.

En fin.... queda el consuelo de que es una buena reparación la que se te avecina (sobre todo si la pagan, claro)

Un saludo.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.251 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information