Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Una duda teórica

Una duda teórica hace 13 años 7 meses #43553

  • MIGUELON
  • Avatar de MIGUELON
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 98
  • Karma: 0
Hola a todos.
Me gustaría saber más acerca de una cuestión que me ronda la cabeza. Es la siguiente.
Imaginaos un compresor y dos condesadores en serie. El gas caliente pasa por el primer condensador sin ventilación, sale de éste y llega hasta un segundo condensador ventilado, la batería de secado de un secadero.
Independientemente de las posibles pérdidas de carga, me asalta una duda. Si para reducir la presión de alta, me veo obligado a activar los ventiladores del primer condensador, supongo que ahí me generará líquido, con lo cual, al salir del primer al segundo condensador, no llevaré gas caliente, sino también una mezcla de vapor/líquido. Mi duda es ésta: si la descarga al segundo condensador es en algún momento esa mezcla, como afectará al rendimiento del segundo condensador?
Un saludo de miguel angel
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Una duda teórica hace 13 años 7 meses #43560

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Aclarando ideas.
1: la presión de alta no se reduce, (la presión de alta es igual desde la salida del compresor hasta la salida del restrictor (tubo capilar, orificio fijo o VET) en donde cae) puede haber una caída significativa de presión por resistencia en el largo de las tuberías y en los codos y/o por taponamientos en el recorrido.
2: en los condensadores lo que se presenta es una caída de temperatura o de subenfriamiento, al final del primer condensador debe haber refrigerante liquido y es lo que entrara en el segundo condensador. Dependiendo de la temperatura de condensación y la temperatura ambiente muchas veces no se requiere de forzador.
(En el tipo de circulación natural, se recurre al fenómeno de convección natural del aire, el aire caliente de menor densidad que el frío tiende a elevarse, estableciendo así la corriente de convección mediante la cual al elevarse el aire calentado por la extracción del calor del condensador será sustituido por aire más frío, proceso que seguirá produciéndose en forma in interrumpida durante todo el tiempo en que en el condensador haya una temperatura superior a la del ambiente.)
3: si la condensación se lleva a cavo en el primer condensador el segundo condensador hará las veces de recibidor o contenedor de líquido y para mí no prestara ninguna utilidad.
4: si lo que quieres aprovechar el calor desprendido por el condensador, aprovéchate de un condensador remoto, o escrudiña en los intercambiadores de calor es una ciencia que hay que saber aprovechar por las grandes economías que brindan.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Una duda teórica hace 13 años 7 meses #43622

  • MIGUELON
  • Avatar de MIGUELON
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 98
  • Karma: 0
muchas gracias, me ha sido de gran ayuda tu exposición. Ahora tengo un nuevo punto de vista sobre el que seguir indagando.
un saludo de miguel angel
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Una duda teórica hace 11 años 8 meses #96985

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.218 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information