hola compañeros. me han encomendado una tarea de localizar una averia en una camara de congelacion que funciona con un compresor hermetico, evaporador forzado con 2 ventiladores, con valvula de expansion directa con regulacion externa y, esta funciona con R404A.
normalmente suele estar en temperatura de consigna a -18ºC, pero cuando he llegado el termometro me indicaba -3,5ºC.
tengo unas presiones de trabajo de:
baja presion 0.5 bar= -38ºC
alta presion 17 bar= 40ºC
temperatura linea liquido 32ºC
temperatura de impulsion -3.5ºC
al desconocer el funcionamiento de dichas maquinas frigorificas y mi obsesion por descubrir que posible averia pudiera tener,me gustaria que pudierais darme vuestro diagnostico.
desconozco si el subenfriamiento que es de 8ºC es correcto en este tipo de grupos
frigorificos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: averia en camara de congelacion R404A
hace 15 años 1 semana #18892
Hola kimety, has observado si está bloqueada de hielo??
La presión de baja debería ser un poco más elevada...normalmente evaporando a -30º que equivale a un poco más de 1 bar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: averia en camara de congelacion R404A
hace 15 años 1 semana #18893
,.-12 kimety.
me imagino que cuando pones temperatura de impulsion te refieres a la temperatura del aire al salir del evaporador, si es asi debes de tener una fuga de gas refrigerante si el equipo tiene visor de liquido comprueva si existen burbujas en la linea, esto imdicaria falta de gas, una pregunta: as revisado si el evaporador tiene hielo?, si lo tiene hasta que no se lo quites todo lo que te digamos no sirve para nada.
saludos machote
pd: ¿porque dices si el subenfriamiento es de 8? el tuyo es porlomenos de mas de 20cº
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.
no esta bloqueada pero si que tiene escarcha parcialmente entre la salida de la valvula y hasta el medio de la bateria.
que presiones serian las correctas?
es posible que la valvula de expansion este parcialmente obstruida?
he hecho la comprobacion de engañar el bulbo de la valbula calentandolo con la mano y no se nota que dicha valvula abra
gracias por todo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: averia en camara de congelacion R404A
hace 15 años 1 semana #18901
como tienes el tubo de aspiracion, cuando va a entrar en el compresor,
frio, caliente ?
tienes mirilla, como esta ?
que consumo tiene el compresor.
yo tambien creo que tienes una fuga.
mira que no este roto el bulbo de la valvula termostatica.
han andado manipulando en esa camara? podria ser que tuvieses un poco de humedad
y estuviese parcialmente la valvula obstruida por hielo.? o que estuviese el filtro de entrada a la valvula sucio? de que color esta la pastilla del visor de liquido.?
saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
pues despues de todo, resulta que le faltaba gas y ademas habian manipulado la valvula de expansion, asi que la he regulado y ya la tengo en -18ºC. (temp. ambiente), ademas se ve que el cliente la utiliza para congelar y no para conservar congelados.
con una presion de baja de 1.6 bar.
es la primera vez que le meto mano a una camara ya que este tipo de aparatos no son los que manipulo.pero la experiencia de estos 2 dias me los llevo como oro en paño.
gracias a todos por vuestros diagnosticos.,.-11 ,.-24
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Me alegro kimety que hayas solucionado el "problema". No obstante, ahora se me antoja la presión y temperatura un pelín más elevadas, si como dices, el cliente pretende congelar el producto.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: averia en camara de congelacion R404A
hace 15 años 1 semana #18971
,.-12 kimety :
nunca hables con el cliente, este siempre te intentara engañar, habla siempre con el currela que veas mas descontento jajaj. este te dira lo que realmente pasa con la instalacion
saludos machote
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.