TEMA: Camara de un criostato

Camara de un criostato hace 7 años 3 meses #112908

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 366
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Buenas tardes compañeros.Tengo un problema que no sé muy bien como cogerlo y solo tengo ganas de entender lo que estoy haciendo.Y necesito de vuestra ayuda para ello.
En un tema anterior les pregunte por el tema del recalentamiento,porque estoy con otra camara de un criostato y estoy aprendiendo a utilizar el ajuste por recalentamiento para asegurarme que no le llega liquido al compresor y de este modo quedarme tranquilo.
Tengo la camara funcionando con los siguientes datos que me proporciona un manometro digital y que me dá todos estos datos:

Temperatura ambiente 29,3ºk

Presión de evaporación: 1,3 bar
Temperatura evaporación: -27,6ºk
Temperatura del tubo aspiración :17,5ºk
El aparato me calcula un recalentamiento de 45,4ºk

Presion de condesacion: 13,8ºk
Temperatura de condensación 31,2ºk
Temperatura tubo salida 56,9ºK
Y me calcula un subenfriamiento de -25,6ºk

El refrigerante que emplea es R-404a y aqui esta lo raro:de fabrica sale con un compresor de R-134a.
La vat es termostatica.
Mas datos:
el compresor es un danfoss FR8,5G de baja temperatura.
Y la temperatura de consigna dentro del habitaculo de la camara es -23ºk y no tiene problemas en alcanzar la Temp.

Si la diferencia entre T2 y T1 me tiene que dar un recalentamiento de unos 13ºk como vengo leyendo en otros post, no entiendo por que me calcula 45,5ºk y la camara irme bien o eso creo.

Necesito que me echeis una mano por favor.

Gracias de antemano..
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
Última Edición: hace 7 años 3 meses por cagofrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara de un criostato hace 7 años 3 meses #112979

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4776
  • Gracias recibidas 2523
  • Karma: 114
No sé en donde está la falla pero según los datos aportados el recalentamiento es de 10K y el subenfriamiento de 25K creo que debes de cambiar de manómetro y hacer de nuevo las mediciones y aportar nuevos datos.
Subenfriamiento y recalentamiento se dan en K
www.gas-servei.com/content/products/pt.html
El subenfriamiento se mide en el condensador y el recalentamiento en el evaporador y es a la salida de cada uno de estos que se mide presión y temperatura, si estas mediciones se hacen en el compresor las medidas pueden ser erróneas.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara de un criostato hace 7 años 3 meses #112987

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1732
  • Gracias recibidas 1011
  • Karma: 35
Hola.cagofrio escribió:
Tengo la camara funcionando con los siguientes datos que me proporciona un manometro digital y que me dá todos estos datos:

Temperatura ambiente 29,3ºk

Presión de evaporación: 1,3 bar
Temperatura evaporación: -27,6ºk
Temperatura del tubo aspiración :17,5ºk
El aparato me calcula un recalentamiento de 45,4ºk
Se supone que esta lesctura se hizo cuando el equipo llevaba un buen rato funcionando y estable la valvula de expansion y la temperatura del criostato proxima a la de corte por termostato.
El sensor del manometro colocado en la tuberia de aspiracion a la salida del evaporador, lo que me parece una temperatura alta (ver si tiene intercambiador de calor linea de liquido-linea de aspiracion). si lo tiene debes cambiar la ubicacion de la sonda.cagofrio escribió:
Presion de condesacion: 13,8ºk
Temperatura de condensación 31,2ºk
Temperatura tubo salida 56,9ºK
Y me calcula un subenfriamiento de -25,6ºk
Me parece que la sonda de liquido la has colocado en la descarga del compresor, error, debes colocarla en la linea de liquido a la salida del condensador o mejor en la entrada de la VETcagofrio escribió:
El refrigerante que emplea es R-404a y aqui esta lo raro:de fabrica sale con un compresor de R-134a.
La vat es termostatica.
Mas datos:
el compresor es un danfoss FR8,5G de baja temperatura.
Y la temperatura de consigna dentro del habitaculo de la camara es -23ºk y no tiene problemas en alcanzar la Temp.

Si la diferencia entre T2 y T1 me tiene que dar un recalentamiento de unos 13ºk como vengo leyendo en otros post, no entiendo por que me calcula 45,5ºk y la camara irme bien o eso creo.

Necesito que me echeis una mano por favor.

Gracias de antemano..

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara de un criostato hace 7 años 3 meses #113006

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola compañero, como bien dice xeliño, parece que ha habido un error en el lugar donde se han colocado las sondas, la de salida del condensador está a la salida del compresor y la de salida del evaporador parece que está despues de un intercambiador de calor.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara de un criostato hace 7 años 3 meses #113014

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1019
  • Karma: 77
Uy, me entusiasme tanto borrando mensajes, que me pase y le di a uno que no debia.

Pido Disculpas, y si Por Favor, Podria Reescribir lo que borre.

Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara de un criostato hace 7 años 3 meses #113018

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Creo que era mio y basicamente hablaba de que las sondas del manometro estarían mal colocadas, la de la salida del compresor parece que la puso en la descarga(como bien dice el amigo xeliño) y la de salida del evaporador debe de estar a la salida de un intercambiador, de ahí tanto recalentamiento.

Me imagino que las puso una a la entrada y otra a la salida del compresor.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara de un criostato hace 7 años 3 meses #113019

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14301
  • Gracias recibidas 3299
  • Karma: 471
ya están resueltos sigamos con el debate , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara de un criostato hace 7 años 3 meses #113402

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 366
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Hola compañeros,jolines habeis hacertado en todo.
Teneis razon las sondas las he colocado mal,porque entendí mal todo lo que vi sobre el recalentamiento.

Bueno pues si no tengo posibilidad de acceder a la salida del evaporador para poner la sonda cómo lo harias,porque esta bastante dificil acceder.es un aparato bastante complicado y el evaporador es un cabezal redondo superprotegido y sin posibilidad de poner la sonda.
existe otro sitio para poner la sonda?

Gracias compañeros.
PD:perdonat por responderos tan tarde.tengo el ordenador hecho polvo y funciona cuando quiere.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara de un criostato hace 7 años 1 mes #116447

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 366
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Buenas compañeros,perdonad por no poder seguir con el tema,he tenido un problema muy gordo por el ordenador y hasta ahora no han sabido repararlo.
Que sepais que todo esta ok funcionando al 100%.
Por mi parte cierro el tema.
Un abrazo ¡maquinas!.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara de un criostato hace 7 años 1 mes #116459

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.