Hola Olfera gracias por tus respuesta, porque con lo que me has comentado has cumplido sobradamente mis perspectivas iniciales.
Me comentas: Si el termómetro es permanente, o controlador de set poin (regulador de la temperatura de cuarto), dices que debemos distinguir si es un sensor para termo-pozos o sensores que van en el aire (ambiente) “
En este caso me refiero a los Controladores electrónicos que traen el termómetro incorporado y vienen con 2 o más sondas. Los de dos sondas se coloca una dentro del evaporador, bien en un termo pozo o amarrada (fijada) al tubo inmediatamente después de la VET o del capilar. Hay algunos tipos de controladores que traen muy bien definidas las sondas. Y se deben colocar en el lugar correcto
¿Me citas algún ejemplo y la colocación de las sondas?
¿Cuando dices CLP que es exactamente?
Gracias por tus aclaraciones me están sirviendo de mucho
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Conocer la regulación de preostatos
hace 11 años 7 meses #95358
¿Cuando dices CLP que es exactamente?
CLP. Controlador lógico programable: PLC por sus siglas en ingles. es.wikipedia.org/wiki/Controlador_l%C3%B3gico_programable www.rocatek.com/downloads/PLC%20Basico.pdf
En la industria el control de procesos se lleva a cabo en muchos casos mediante la utilización de controladores lógicos programables (PLC).
Creo que debo aclarar que por la costumbre de manejar las temperaturas con los controladores o con los CLP que traen incorporados los equipos no hago casi diferencia entre ellos.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Conocer la regulación de preostatos
hace 11 años 7 meses #95367
Como siempre tus respuestas un lujazo. Sólo te digo que con lo que me has enviado necesitoo tiempo para digerir todo esto.
Muy bien, le das un enfoque profesional práctico y basado en una documentación excelente. Lo que es, es y se ha de reconocer.
Un saludo y gracias.
¿Cuando dices CLP que es exactamente?
CLP. Controlador lógico programable: PLC por sus siglas en ingles. es.wikipedia.org/wiki/Controlador_l%C3%B3gico_programable www.rocatek.com/downloads/PLC%20Basico.pdf
En la industria el control de procesos se lleva a cabo en muchos casos mediante la utilización de controladores lógicos programables (PLC).
Creo que debo aclarar que por la costumbre de manejar las temperaturas con los controladores o con los CLP que traen incorporados los equipos no hago casi diferencia entre ellos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.