Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Elementos limpiables de una linea de frio

Elementos limpiables de una linea de frio hace 11 años 11 meses #89530

  • yulius
  • Avatar de yulius
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Karma: 0
Pues por aqui ando de nuevo tras estar visitando distintos posts del foro.
Me ha quedado claro que hay elementos que se deben de limpiar cada cierto tiempo o circunstancias y otros cambiar.
Hasta ahora solo he comprobado el funcionamiento de una bobina y he limpiado un pequeño filtro que va alojado antes de las entradas a la nevera y dentro de un soporte.
Si vos parece bien,vos pongo unas fotos de los elementos y me decis el nombre y la forma de limpiarlos ((con aire,acido,detergente,con unas varillas,etc)
Me imagino que para proceder a realizar una limpieza de algun elemento,debere de recoger el gas en el deposito y despues cerrar las valvulas tanto de entrada como de salida pertenecientes a ese elemento.
Alla va
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
A la izda de la valvula de liquido se ve un deposito cilindrico verde mas o menos pequeño a donde llega una tuberia blanca.Creo que sera un filtro,pero no lo se fijo¿?
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Estos depositos blancos que casi no se ven (perdon por las fotos),son los enfriadores ya que su descarga va al mar y se alimentan de una bomba de agua salada.
Recogiendo el gas y destapando por ambas partes me imagino que encontrare un haz tubular (como en enfriador de un motor).Pienso que el gas circulara por el exterior de dichos tubos y el agua salada por el interior,por lo que puedan estar obstruidos por salitre y demas bichos.Pasando una varilla de adelante atras del diametro mas cercano,dandole agua y soplando despues,¿serviria?
Y esto marcado ¿que es,se limpia,como?
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Lo que no encuentro es el evaporador.
Si fuera un trasto de estos,seria mas sencillo
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Asi tengo para entretenerme durante estos dias por la mar,pensando y abriendo los de los equipos parados
Perdon por las molestias
Si hay solucion,para que preocuparse y si no la hay,mejor olvidarse
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Elementos limpiables de una linea de frio hace 11 años 11 meses #89595

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
La primera foto, a mi parecer es un filtro deshidratador de la línea de líquido y efectivamente cerrando depósito de líquido y recogiendo gas podrías cambiarlo.

El tema de los intercambiadores me imagino que estarán bastante deteriorados , la forma de limpiarlos pues ....

Lo marcado parece ser un separador de aceite? comprobar que la boya actua correctamente y retorna el aceite y poco más..
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Elementos limpiables de una linea de frio hace 11 años 11 meses #89609

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola 1ª foto el deposito que dices, el tubo que llega al deposito,por la derecha si es de la descarga del compresor,es un silenciador, apacigua el ruido, cuando
se produce mucho ruido en la instalacion,este ruido es producido por el compresor se cambia siempre que se tenga recambio,y el ruido sea excesivo,
digo silenciador por que la salida por la izquierda, va a la entrada del condensador, o sea que el de la derecha vendra de la descarga,
2º foto el refrigerante circula por el exterior de los tubos, el agua circula por los tubos,esto es condensador,tendrias que quitar la goma de union de los tubos para poder quitar la tapa,y acceder a una limpieza de los tubos, con agua apresion, con un cepillo de acero en una barilla, el cepillo del diametro de los tubos, esto si es importante por que estaran tupidos, y los filtros todos los dias
en la toma de agua en algun punto antes de los condensadores, tendras un filtro ese filtro se limpia todos los dias, si fuera posible,en el foro sala de joseb en condensadores tienes fotos videos, donde se realiza la limpieza,si no tienes las juntas de las tapas, no lo toques, si las quitas, hay que hacerlas o ponerlas nuevas,les das grasa por los dos lados, grasa para que haga mas cuerpo y no tenga dugas,

3ª salida de condensador por abajo, linea de liquido al deposito como te comentan

4ª grupo en paradas se pone una vez a la semana en marcha,15 20 minutos, y relleno de gas oil,<<si tienes baterias observar estado y relleno de vasos,
saludos
Última Edición: hace 11 años 11 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Elementos limpiables de una linea de frio hace 11 años 11 meses #89611

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola compañero que tal, la primera foto lo que se ve es un filtro deshidratador, para cambiarlo lo tienes que desoldar, pues yo le pondria un filtro de cartucho, asi la proxima vez que lo tengas que cambiar, no tendras que desoldar.
te pongo una imagen de este tipo de filtro.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.





La segunda foto, es un intercambiador (condensador)tendras que cerrar llaves recoger el gas que quede dentro del intercambiador y quitar las tapas para poder limpiarlo, como tu indicas esta bién el procedimiento.
Ten cuidado, llevate juntas y tornillos para las tapas, pues casi seguro lo necesitaras.

La tercera foto, parece un separador de aceite para comprobar su funcionamiento cuando el equipo este en marcha, tocas el tubo de abajo que es tuberia de 1/4 de pulgada, si siempre esta caliente o siempre esta frio, el separador está roto. Si algunas veces esta caliente y otras frio, el separador esta bién. Cuando esta caliente esta pasando el refrigerante del deposito al carter del compresor o aspiracion del compresor para inyectar aceite, y cuando esta frio es que esta cerrado y no esta introduciendo aceite asi que le llega refrigerante de baja presion del compresor.

La cuarta foto, parece que es un grupo electrogeno?????

Bueno compañero espero haberte ayudado.

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
Última Edición: hace 11 años 11 meses por diegocb2.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Elementos limpiables de una linea de frio hace 11 años 11 meses #89775

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Sobre la limpieza de un circuito frigorifico, si este no da problemas de humedad o acidez del aceite y se encuentra funcionando correctamente, no hay que hacer ninguna intervención en el circuito.

El mantenimiento estara encaminado a la limpieza exterior de condensadores y evaporadores en visitas programadas, asi como toma de presiones y temperaturas con consumos, verificación de vibraciones, estado del aislamiento y en equipos superiores a 3 kgr. de refrigerasnte, comprobación obligatoria de fugas anualmente, aunque en instalaciones sobre barcos la legislación varia.

Todo ello referido al circuito de refrigerante que solo precisa de una comprobación del estado del aceite.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Elementos limpiables de una linea de frio hace 11 años 7 meses #96927

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.232 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information