Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: RECALENTAMIENTO / SUBENFRIAMIENTO

RECALENTAMIENTO / SUBENFRIAMIENTO hace 11 años 11 meses #89263

  • nova30
  • Avatar de nova30
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 20
  • Karma: 0
Buenas de nuevo!
Queria abrir un topic con este tema, ya que al leer sobre el tema en la guia el unico dato relevante era el siguiente (pag 215):

Recalentamiento
El recalentamiento se mide en el lugar donde está situado el bulbo en la tubería de aspiración, el resultado es la diferencia entre la temperatura existente en el bulbo y la presión de evaporación / temperatura de evaporación en el mismo lugar. El recalentamiento se mide en Kelvin (K) ó en °C y se emplea como señal reguladora de inyección de líquido a través de la válvula de expansión.

Subenfriamiento
El Subenfriamiento se define como la diferencia entre la temperatura del líquido y la presión/temperatura de condensación a la entrada de la válvula de expansión. El Subenfriamiento se mide en Kelvin (K) ó en °C.
El Subenfriamiento del refrigerante es necesario para evitar burbujas de vapor en el líquido delante de la válvula. Las burbujas de vapor merman la capacidad de la válvula y por consiguiente reducen el suministro de líquido al evaporador.
Un Subenfriamiento de un valor de 4-5K es suficiente en la mayoría de los casos.

En terminos teoricos creo que no es dificil de comprender, el problema esta en que dos parametros importantisimos de disenio son el recalentamiento util y el total.

Aca definiciones de los mismos:

El recalentamiento total está formado por el producto en la línea de aspiración y el producido en el evaporador (denominado recalentamiento útil), siendo este último el único que contribuye a aumentar la capacidad frigorífica útil

Con respecto a este ultimo tema encontre los siguientes articulos interesantes para comprender:


[url=]http://www.mundohvacr.com.mx/mundo/2007/11/el-compresor-parte-fundamental-en-los-sistemas-de-refrigeracion/[/url]


[url=]http://www.forofrio.sevillabtt.com/files/RECALENTAMIENTO%20EN%20ASPIRACI%C3%93N.www.forofrio.com.pdf[/url]


Alli hay informacion concreta sobre que valores utilizar para el diseño... me gustaria que algun frigorista que sepa del tema valide los datos y arme una tabla sencilla con valores medios ya que en el diseño uno toma valores generales para elegir los elementos y aparentemente para el calculo de estos valores hace falta tener el circuito armado y tomar las mediciones.
Por favor si me equivoco no duden en aclararmelo! estamos todos para aprender! :)
Última Edición: hace 11 años 11 meses por nova30.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: RECALENTAMIENTO / SUBENFRIAMIENTO hace 11 años 11 meses #89271

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola muy buena tu exposicion, te dire que en el foro hay informacion de todo esto, se hicieron comentarios de todo tipo opiniones etc, hay videos animaciones
dibujos, libros, bueno no se que quieres decir,pero en el foro hay como una biblioteca entera que habla de esto,conoces el supercalentamiento,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: RECALENTAMIENTO / SUBENFRIAMIENTO hace 11 años 11 meses #89276

  • nova30
  • Avatar de nova30
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 20
  • Karma: 0
Q mal que busque con el buscador!!! En un post encontre el link a este pdf que explica todo perfecto (esta en portugues).

www.icer.cl/Inforgeneralbitzer/Definicion_subenf_recal_Be20.pdf

Aqui el resumen de los valores medios que tanto estuve buscando!!!

SUBENFRIAMIENTO: 3-5 K
RECALENTAMIENTO:
Util = 3-7 K
Total = 8-20 K

Si alguien cree que estos datos estan erroneos por favor comente y avise en donde esta el error asi no nos equivocamos :)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.217 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information