Supongo que quieres medir con la herramienta climacheck y no sabes donde colocar las sondas.
Ya te coloqué un esquema frigorífico de la unidad por la que preguntabas, no obstante te amplío detalles porque entiendo que te queda alguna que otra duda.
Las válvulas electrónicas, en las unidades exteriores cuando solo se utiliza una tienen dos estados, en modo refrigeración, abren totalmente para permitir el paso libre de refrigerante y regulan mediante las interiores, sin embargo en modo calor regulan para evaporar en el intercambiador exterior.
Cuando hay dos cada una trabaja en un ciclo, encargandose la válvula de cuatro vías con la ayuda de antirretornos de reconducir el flujo de refrigerante a cada una de ellas según el modo de funcionamiento. No se debe confundir en algunos sistemas de refrigerante variable, el uso de dos válvulas de expansión, en los que una regula el caudal principal, y la otra el control de subenfriamiento de líquido.
No obstante creo que saber que valores tienes que medir y lo que sucede en cada momento en ambos lados del dispositivo, es bastante simple.
Dispones el sistema para funcionamiento en modo calor y mides la presión de alta con su temperatura de saturación y la temperatura antes y después de la válvula, a continuación efectuas la misma operación en modo frío el valor de temperatura más aproximado entre termómetro y manómetro, te indica el lado de líquido y el más alejado indica el lado de gas.
Espero que con esto te quede resuelta la consulta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Válvula de expansión, modo frío/calor
hace 12 años 2 días #87477
Otra vez muchas gracias no se yo si se corresponde el título que tienes de ayudante, pero bueno, yo almenos pondría ayudante muy avanzado.
hola compañero el amigo heliogeo no es ayudante es todo lo contrario es un maestro , como referencia te diré que ya llevamos algunos años coincidiendo en algunos foros y solo comentarte de que aparte de ser un buen técnico es un caballero , el único problema es que este foro otorga las categorías a medida de los posteos mientras mas postees mas categoría te otorga el foro , pero esa categoría no es la que el posteador tiene es solo la actividad que tienes en este foro y el amigo Heliogeo lleva poco tiempo posteado en el pero no te preocupes que a este ritmo en pocos días sera colaborador de forofrio ya que para este foro es un orgullo tenerlo entre sus posteadores y contar con sus comentarios , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Válvula de expansión, modo frío/calor
hace 12 años 2 días #87512
Totalmente de acuerdo faraonadelfrio, mis palabras eran de asombro, a lo que comenta y aprovecho para dar las gracias por la paciencia que pone pues mi nivel es muy básico.
Gracias a todas las personas que emplean su tiempo en enseñar y aportar conocimientos.
Un saludo faraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Válvula de expansión, modo frío/calor
hace 12 años 2 días #87515
gracias a ti compañero aquí estamos aprendiendo todos de todos , solo que algunos no lo decimos jajajjaja un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Válvula de expansión, modo frío/calor
hace 11 años 7 meses #96898
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.