Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Prácticas: Cuándo colocar un intercambiador??

Prácticas: Cuándo colocar un intercambiador?? hace 12 años 6 meses #75845

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola forer@s!!
El martes estuve en clase haciendo unas prácticas con un circuito frigorífico de una cámara.
Nos tocó hacer mediciones con manómetro y termómetro en distintos puntos del circuito. En la instalación había un intercambiador. El profesor nos hizo medir temperatura para observar la diferencia antes y después del intercambiador en ambos sentidos, es decir; en gas y en líquido.
Luego hicimos otra prueba desinstalando el intercambiador.
Pudimos comprobar que con el intercambiador parecía faltarle refrigerante a la instalación y sin embargo cuando quitamos el intercambiador parecía estar bien.
Según un compañero, el intercambiador era aconsejable en sitios donde la condensación podía tener problemas y con la ayuda de este, mejoraría el funcionamiento. Pero también me advirtió que luego en invierno se ha encontrado instalaciones en las que por el descenso de temperaturas, parece sobrarle refrigerante...aunque el recipiente de líquido "amortigua" ese efecto.
Entonces me pregunto yo; ¿cuándo es aconsejable colocar el intercambiador?


SAludos
Última Edición: hace 12 años 6 meses por picasso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Prácticas: Cuándo colocar un intercambiador?? hace 12 años 6 meses #75847

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Te voy a decir cuando no se debe de poner:

"Cuando en los Compresores Enfriados por el Gas Refrigerante, superas los 18ºC de Temperatura de Retorno, en algun momento".

www.valycontrol.com.mx/art_tecnicos/Temp...rgaEnCompresores.pdf

Esa es la limitante.

En todos los otros casos, es beneficio, y si cambia la Temperatura de Condensacion, tienes que tener Control de Condensacion.
Última Edición: hace 12 años 6 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Prácticas: Cuándo colocar un intercambiador?? hace 12 años 6 meses #75878

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
joseregue escribió:
Te voy a decir cuando no se debe de poner:

"Cuando en los Compresores Enfriados por el Gas Refrigerante, superas los 18ºC de Temperatura de Retorno, en algun momento".

www.valycontrol.com.mx/art_tecnicos/Temp...rgaEnCompresores.pdf

Esa es la limitante.

En todos los otros casos, es beneficio, y si cambia la Temperatura de Condensacion, tienes que tener Control de Condensacion.

Yo pensaba que con el control de condensación era suficiente. Controlando la condensación, se controlaba la evaporación. Quizá el intercambiador sea más constante...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Prácticas: Cuándo colocar un intercambiador?? hace 12 años 6 meses #75883

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
"Picasso"
La Refrigeracion y el Aire Acondicionado no se pueden ver por partes.
Y los Que Mandan, son LOS FABRICANTES.
Y Todos estan de acuerdo, en la maxima Temperatura de Retorno, es de +18ºC, para que no se quemen las bobinas electricas, por no tener suficiente refrigeracion.
Y una de las cosas que hace "el Intercambiador", es subir la temperatura del Gas de Retorno.
Se puede usar El Intercambiador, siempre y cuando no superes esos +18ºC de Retorno.
Por eso en Aire Acondicionado, casi no se usan.
Y sobre el Invierno y el Verano, la unica forma de tener la Temperatura de Condensacion estable y al valor que digan LOS FABRICANTES, es con los Controles de Condensacion, no se va a usar Un Intercambiador para eso.
Por eso te pongo. Donde No Se Debe de Colocar, hay que ver Todo El Sistema.
Segun DANFOSS, esto es lo que hace El Intercambiador
www.ra.danfoss.com/TechnicalInfo/Literat...uals/01/RD6KA505.pdf
Y como uno aprende todos los dias, segun ese Documento, lo puedes usar de Condensador Auxiliar, y si podrias controlar algo La Temperatura de Condensacion.
Última Edición: hace 12 años 6 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Prácticas: Cuándo colocar un intercambiador?? hace 12 años 6 meses #75952

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Independientenente de lo que te comenta Joseregue y ciñiendonos a tu pregunta.

Prácticas: Cuándo colocar un intercambiador??

La respuesta paqra mi seria.

Cuando requieres de subenfriamiento de liquido, para optimizar el funcionamiento de la valvula de expansión.

Yo los considero necesarios en baja temperatura, aunque no imprescindibles
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Prácticas: Cuándo colocar un intercambiador?? hace 12 años 6 meses #75969

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
por mi zona y debido a el diseño y cálculos de maquinarias para congelación (que es a lo que me dedico) siempre es aconsejable el diseñar o un condensador tropical , o añadir un placar adicional para aumentar el poder de condensación, aparte de que nos garantiza un menor tiempo de respuesta después de los ciclos de descarche, por no hablarte de una mayor vida del compresor un menos consumo eléctrico etc etc , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Prácticas: Cuándo colocar un intercambiador?? hace 12 años 6 meses #76057

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Depende de la aplicación y condiciones exteriores, por ejemplo en compresores de ultracongelación es muy recomendable instalar un intercambiador de placas para subenfriar el líquido lo suficiente para tener un rendimiento óptimo, también suelen traer control de condensación incluido
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Prácticas: Cuándo colocar un intercambiador?? hace 11 años 7 meses #96878

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.233 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information