Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Correcto funcionamiento de un sifon y contrasifon

Correcto funcionamiento de un sifon y contrasifon hace 12 años 7 meses #71341

  • El Ali
  • Avatar de El Ali
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Aguién lo puede explicar correctamente???? (no me vale el yo creo)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Correcto funcionamiento de un sifon y contrasifon hace 12 años 7 meses #71346

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
los dos son trampas para el aceite ,

EL SIFÓN,
este retendrá niveles de aceite en su curva inferior para evitar que el aceite en las paradas se desprenda hacia la linea por gravedad ,

EL CONTRA-SIFON
este retendrá el aceite mas cercano al compresor por la misma causa que el sifón para que no vuelva a la instalación en las paradas por gravedad

para que en los arranques pueda retornar la mayor cantidad de aceite al compresor
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Correcto funcionamiento de un sifon y contrasifon hace 12 años 7 meses #71347

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Correcto funcionamiento de un sifon y contrasifon hace 12 años 7 meses #71354

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Poriamos decir tambien que el sifón retiene el aceite en los tramos verticales y el contrasifon en tramos horizontales, muchas veces se llevan lineas en techo horizontales y servicios abajo.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Correcto funcionamiento de un sifon y contrasifon hace 12 años 7 meses #71360

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Buena explicación maestro manu ^^ :kiss: :kiss: :kiss:
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Correcto funcionamiento de un sifon y contrasifon hace 12 años 7 meses #71361

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
pablo para las lineas horizontales seguro ira mejor el desnivel es mas eficaz con un desnivel de entre 5 y 7% va de lujo , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Correcto funcionamiento de un sifon y contrasifon hace 12 años 7 meses #71362

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Me refiero en lineas horizontales con salidas hacia abajo, lo suyo es que salgas hacia arriba con un contrasifon para que no te caiga el aceite en las paradas a los evaporadores.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Correcto funcionamiento de un sifon y contrasifon hace 12 años 7 meses #71363

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
correcto buen apunte , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Correcto funcionamiento de un sifon y contrasifon hace 12 años 7 meses #71382

  • miansaju
  • Avatar de miansaju
  • DESCONECTADO
  • el "miarma" valenciano
  • Mensajes: 390
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
muchas gracias por la explicación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Correcto funcionamiento de un sifon y contrasifon hace 12 años 7 meses #71388

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
Como se llamaba la linea que unia la salida d la valvula con la aspiracion servia tambien para la ayuda del retorno de aceite o me equivoco?

5minutos despues... Dandole vuelta me vino a la cabeza el nombre, tramo doble ascendente, ahora bien la uilidad y si realmente se utiliza es lo q no se.
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
Última Edición: hace 12 años 7 meses por -=Viti=-.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Correcto funcionamiento de un sifon y contrasifon hace 12 años 7 meses #71413

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
mas que para un buen retorno de aceite (que si lo consigue) este tipo de instalación se hace para obtener mayor velocidad en el gas , para evitar las caídas de presión en aspiración , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Correcto funcionamiento de un sifon y contrasifon hace 12 años 7 meses #71424

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
Esas caidas de presion son producidas por? Evaporadores mal dimensionados?
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.281 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information