La formula que utilizas es la del contidad de calor necesaria a extraer de un cierta cantidad de masa de producto y segun tu pregunta se debarian de aclarar algunos terminos.
Tengo como tarea realizar un evaporador para enfriar agua de condensado
Textualmente, esta claro, la pregunta es, ¿para que quieres enfrias esa agua?, a mi personalmente no me importa, pero si que es importante para saber si tu equipo es adecuado.
Habia pensado utilizar un tambor de 200 Lts para almacenar el agua
El volumen correcto, pero nos falta en tiempo necesario para enfriar ese volumen.
Usar una unidad condensadora de un equipo split de 2200Kcal/h. La temperatura de evaporacion que pensaba usar es de -7ºc, refrigerante R22 la temperatura del agua dentro del tambor es de 25ºc y debo enfriarla a 18 ºc aprox.. como tengo el Compresor y el condensador
Teniendo esa unidad condensadora y entendiendo que es de aire acondicionado con R-22, la temperatura de evaporación deberia de ser de 0ºC, que es para lo que esta diseñado el equipo, otras temperaturas te darian problemas y conociendo el salto termico (DT 7ºC) y el volumen de masa (200 litros), con la formula anterior podemos saber si este equipo te puede servir.
Q=S*K*DT
S= Superficie (o masa de producto =200 Lrs)
K= calor especifico del producto (al ser agua= 1)
DT= salto diferencia de temperatura= 7ºC
200 x 1 x 7 = 1400 x 24h = 33600 / 16 h de funcionamiento = 2.100 Kcal/h. con lo que el equipo puedes ser valido a no ser que lo tengas que enfriar mucho mas rapido.
Como tengo el Compresor y el condensador, lo que tengo que adaptar es el evaporador, pero no se que longitud darle, hago las cuentas y me dan una locura.
Depende del tamaño del tubo que utilices, te pongo una tabla de selección en función a varios factores que hay que tener en cuenta.