El rango de reguladores de presión tienen diferentes funciones en las instalaciones de refrigeración comercial y aire acondicionado. Regulación de capacidad, regulación de presión en el cárter, regulación de presión de recipiente, regulación de presión de evaporación y regulación de presión de condensación.
Las válvulas se suministran con conexiones roscar o soldar. Se pueden suministrar válvulas con válvula obús
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El regulador KVP se monta en la línea de aspiración de instalaciones de refrigeración y aire acondicionado. Se utilizan para mantener una presión constante correspondiente a la temperatura en el evaporador. También protegen contra una presión de evaporación demasiado baja, cerrando el regulador cuando la presión en el evaporador disminuye por debajo del valor ajustado.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Los reguladores de presión de condensación KVR se pueden montar igualmente en la línea de gas o de líquido en sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Se utilizan para mantener una presión de condensación constante y suficientemente alta con sistemas de condensadores refrigerados por aire. Los reguladores de presión de condensación KVR se pueden utlizar también con la válvulas tipo NRD ó KVD para asegurar que se mantiene una presión adecuada en el recipiente. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.El NRD es un regulador de presión diferencial, el cual regula la presión de condensación junto a un KVR.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.La válvula tipo CPCE se utiliza como regulador de capacidad para adaptar la capacidad del compresor a la carga real del evaporador. Se monta en un by-pass (derivación) entre los lados de alta y baja presión del sistema de refrigeración y está especialmente diseñado para inyectar gas caliente entre el evaporador y la válvula de expansión termostática. La inyección debe disponerse de modo que se produzca a través de un mezclador líquido-gas tipo LG.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Los reguladores de presión en el cárter KVL, se montan en la línea de aspiración, antes del compresor. Se utilizan para proteger el motor del compresor contra sobrecarga durante el arranque, después de largos períodos de parada ó después de desescarches
El LG es un mezclador líquido-gas. El mezclador LG proporciona al evaporador una mezcla homogénea de refrigerante líquido y gaseoso que sea inyecta al evaporador.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.