Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Cámara de congelación y ancho del panel

Cámara de congelación y ancho del panel hace 6 años 11 meses #176930

  • sebawind
  • Avatar de sebawind
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Mi duda es acerca de una camara dada como saber aproximadamente por anchura del panel si es para conservación o para congelación. Es cierto que va en el tipo de material (poliuretano, poliestileno ..) y su coeficiente de transmisión de calor, pero para mo entrar en calculos a modo visual ¿cuando podemos decir que una camara frigorífica es de congelación o de conservación?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cámara de congelación y ancho del panel hace 6 años 11 meses #176931

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola seba, si partes de una camara dada al menos conoces material y espesor con eso, sino quieres hacer calculos, vas a catalogo de algun frbricante o destribuidor y miras. www.grupodisco.com/wp-content/uploads/Fi...LOGO/12-Recintos.pdf en la pagina 5 te aporta algo al respecto.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, olfera, silenbloc, martinie, francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com

Cámara de congelación y ancho del panel hace 6 años 11 meses #176933

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
mundialmente 60cm media temperatura ,100 baja temperatura
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

Cámara de congelación y ancho del panel hace 6 años 11 meses #176939

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
refrio escribió:
mundialmente 60cm media temperatura ,100 baja temperatura

Compañero refrio el corrector te ha jugado una mala pasada con los cm Jajajaja !!

Un saludo :D
Última Edición: hace 6 años 11 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cámara de congelación y ancho del panel hace 6 años 11 meses #176942

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
gracias silend estaba cervezeado 6 cmo 10cm
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cámara de congelación y ancho del panel hace 6 años 11 meses #176967

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Yo diría de 6 a 10 centímetros conservación y de 10 a 25 centímetros congelación.
en cuanto por cuestiones de SUPUESTA economía utilizan 6 y 10 indiscriminadamente sin tener en cuenta que es por las paredes por donde mas perdidas hay. a mas grueso el aislante térmico mejor funcionara el equipo de refrigeración.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cámara de congelación y ancho del panel hace 6 años 11 meses #176968

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
otro asunto a tener en cuenta en la elección de los paneles de aislamiento: es el tipo de aislante térmico conque esta elaborado el sanduche, muchas personas creen que una lamina reluciente o bien pintada es sinónimo de aislante térmico.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cámara de congelación y ancho del panel hace 6 años 11 meses #176972

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Un cálculo rápido de espesor de panel que aprendí es aplicando la siguiente formula:
cm de pouliuretano = (Temp exterior - Temp interior) / 2,86
cm de poliestireno = (Temp exterior - Temp interior) / 2,50
Un ejemplo, cámara frigorífica de conservación a 2 ºC en el interior de un local a temperatura ambiente de 25ºC , el espesor en pouliuretano sería (25-2) / 2,86 = 8 cm = 80 mm
Es aproximado, los cálculos hay que hacerlos bien....
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, dsbordon, electom21, silenbloc, francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com

Cámara de congelación y ancho del panel hace 6 años 11 meses #176975

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Yo iría algo más lejos con la elección del tipo de panel.

A parte de la temperatura diferencial hay que valorar las pérdidas reales por m2. Así como el uso y tamaño de la cámara,

En un secador interesa un aislamiento pequeño (4-6cm), ya que las pérdidas frigoríficas favorecen la entrada de calor reduciendo las necesidades de aporte.

Cámaras de refrigeración (6-10cm) dependiendo siempre del tamaño de la cámara, a partir de un determinado volumen las pérdidas aconsejan un panel de mayor grosor.

Congelación entre 10-15cm...

Luego el cliente te dice que va a funcionar solo dos meses al año y te tira todo el cálculo al suelo.

O que es un abatidor y las pérdidas son despreciables...

Al final cada cámara, cliente y necesidad.

Hacer una tabla con los consumos anuales de luz con cada grosor de panel y el precio de los mismos, si se amortiza la diferencia en 4-5años ese es el adecuado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, dsbordon

Cámara de congelación y ancho del panel hace 6 años 11 meses #177107

  • mario_eduardo
  • Avatar de mario_eduardo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola, aunque es un poco tarde mi respuesta, espero te ayude, he leído las otras respuestas y opino otras cosas.
Por el espesor del panel no se puede determinar si una cámara es de conservación de congelados o de congelación. El espesor del panel depende de la diferencia de temperatura interna y externa, mas no del flujo de calor al evaporador. Esto se debe a que la manera más crítica de transferencia de calor entre el medio ambiente y la cámara por paredes es la conducción y esta depende del tipo de material, el área, el espesor y la diferencia de temperaturas externa e interna y en la fórmula no hay relación con el flujo de calor como te comenté hace un momento.
Para determinar si una cámara frigorífica es de congelación o una cámara de mantenimiento de congelados te recomendaría que veas el tamaño de los equipos, para mantenimiento se necesitan equipos muy pequeños y para congelación equipos mucho más grandes.
Agrego a mi respuesta una tabla "SPLITFLEX" hecha por Heatcraft donde puedes estimar la capacidad frigorífica de un a cámara frigorífica para mantenimiento de enfriados o para mantenimiento de congelados dependiendo de su área a una altura máxima de 2.8 m bajo "condiciones normales".
En ese mismo archivo te dice que equipo puedes usar y compararlo con el equipo que esté instalado si observas que el equipo instalado es mucho más grande que el equipo que te indica la hoja entonces estás al frente de un equipo de congelación.
Última Edición: hace 6 años 11 meses por mario_eduardo. Razón: error en la redacción.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.379 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information