Hola, me parece una técnica discutible.
Por mas que sean solo 2psi, es refrigerante. Cada ves se pone mas énfasis en evitar el venteo de cualquier refrigerante y aparecen este tipo de instructivos. Muy bueno por cierto, pero el punto flaco me parece que es el uso de refrigerante para romper el vacio con la técnica del triple vacio.
A mi me resulta mas practico romper con nitrógeno, también es higroscopico, y rompiendo vacio a 20psi también elimino aire y humedad por arrastre. Y si consideramos que presurizo a 300 o 450 psi para verificar estanqueidad, bueno, que no queda mucho aire en el circuito antes de hacer vacío.
Y por el lado económico me sale mas barato 1m3 de nitro ($55) que 1kg de r22 o r410 ($250 o $230). Y para un aa de 6500w no uso ni 1/2 m3 de nitro.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Hola, entiendo que los tiros van por otro lado, cuando hacemos vacio es imposible extraer todo el aire, por cierto el 78% del aire es nitrogeno, con lo que el resto se convierte en un gas no condensable con el aumento de presion de condensacion y por tanto aumento del consumo electrico disminucion por tanto de la eficiencia energetica, esto se minimiza si la segunda ruptura de vacion se hace con el refrigerante definitivo y este pasa a ocupar en gran medida el espacio que acupaban los restos de aire o nitrogeno de las pruebas de estanqueidad, logicamente este refrigerante, en el tercer vacio no se recupera pero los resto de gas que permanecen en el circuito no son de aire o nitrigeno sino que son del refrigerante definitivo.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Hola Xeliño. 100% de acuerdo en el porque de la recomendación de usar refrigerante para romper vacio.
El tema es que esta en nuestras manos generar los cambios que ayuden a curar de a poco nuestro querido planeta.
Seria bueno que de fábrica los equipos, clima o frio, trajeran todos dos válvulas como los Splits de mas de 9000 frigorias. En estos yo inflo con nitro por una y descargo por la otra, después vacío por ambas. Que porcentaje de N2 puede quedarme en el circuito? Cambio el aceite cada 10hs aprox. Enfrio la bomba cuando es necesario. No será que ese pequeño, mínimo % de N2 que queda ya está contemplado en el diseño del equipo?.
También podría usarse algún refrigerante que aunque no sea efectivo o eficiente como tal, sirva para romper vacio con el objetivo que indicas. Se que los hidrocarburos son los menos dañinos. Un poquito caro quizás, pero nosotros debemos contribuir todos los dias a bajar el impacto de los gases que usamos.
Seguramente hay alguien por ahí que ya lo hace, podría contarnos que usa.
Aclaro, yo todavía uso R22, pero trato de hacerlo responsablemente, no lo tiro y lo recupero del circuito que sea antes de intervenirlo. Las horas que pierdo son las de estar con mis hijos.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.