Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Frascold type A 1,5 7

Frascold type A 1,5 7 hace 7 años 9 meses #167388

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Hola buenos días una pregunta que tengo el compresor frascold type A 1,5 7 que es para una camara que utilizaba r22, que es para media temperatura? Adjunto foto de la placa, un saludo

imageshack.com/i/pmcgkRY8j
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Frascold type A 1,5 7 hace 7 años 9 meses #167389

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Hola, si, ese es para trabajar en media/alta temperatura.
Última Edición: hace 7 años 9 meses por Fran Enríquez.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Frascold type A 1,5 7 hace 7 años 9 meses #167405

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Como he visto que se puede utilizar con refrigersnte r404a según esta ficha, www.area.es/producto/compresor-semi-herm...on-frascold/a-1-5-7y


Había pensado que podría ser parq baja temperatura
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Frascold type A 1,5 7 hace 7 años 9 meses #167406

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Pues en ese mismo enlace que has mandado pone temperatura media - alta, abre el desplegable de ver más información, debajo de accesorios
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Frascold type A 1,5 7 hace 7 años 9 meses #167407

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Cierto cierto falta de atención jaja pero por quél viene para poderlos utilizar con r404a si este refrigerante suele ser para baja temperatura?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Frascold type A 1,5 7 hace 7 años 9 meses #167409

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Y eso porque???.

El que no sea lo ideal no significa que no se pueda usar con un buen resultado final. El 404 tiene un mejor rendimiento que el 134, por ejemplo, y puede trabajar sin problemas en media-alta.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Frascold type A 1,5 7 hace 7 años 9 meses #167415

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
tecnofri observa la tabla de rendimientos que hay en la documentación , con una temperatura de condensación a 45 ºC el rendimiento de ése compresor para baja .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Frascold type A 1,5 7 hace 7 años 9 meses #167421

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Generalmente para el uso de compresores en baja/media/alta hay que hacer caso a lo que diga el fabricante, pues el diseña el diámetro del cilindro (capacidad volumetrica), su uso con unos tipos de refrigerante y el par que debe dar el motor, lo que determina y encarece este compresor...

Por otro lado, como ya sabemos no todos los refrigerantes son válidos para usarlos en baja/media/alta...básicamente por aspectos termodinámicos tales como: volumen específico, rendimientos, relación de compresión y temperatura de descarga, presiones en baja, etc...y por eso, los compresores entregan potencias distintas en cuanto variamos refrigerantes, temperaturas, etc...

Opino que el limite de uso de un compresor suele estar en su empleo en bajas temperaturas....aunque te puedes encontrar compresores para baja temperatura con un refrigerante determinado, no recomendados para su uso en media/alta y viceversa, y todo dependerá de los aspectos constructivos que haya seguido el fabricante en su diseño...motor eléctrico, materiales, consumo, rendimiento, etc...

Concluyendo, sigue las recomendaciones del fabricante...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Frascold type A 1,5 7 hace 7 años 9 meses #167427

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Todo depende de la situación de la instalación y diseño del equipo.

Puedes poner un compresor para alta de 134a y harán falta 2hp "x ejemplo".

O un compresor de 1hp para alta con r404a-407a/f... "x ejemplo" y darán la misma potencia frigorífica.

Todo es cuestión de desplazamiento y presiónes de trabajo.

Esto puede modificar el presupuesto de forma importante. Pero hay que valorar el COP y futuros mantenimientos o reparaciones que debido al diseño serán más costosos con gases de mayor presion y PCA.

Depende de las condiciones de trabajo cada equipo tendrá su correspondiente COP.

Si vamos a diseñar, construir, reparar un equipo y tenemos que seleccionar el compresor, tenemos que tener en cuenta la presión de alta sobre otros factores. Hay catalogos que indican que para temperaturas altas de condensación con r134a >60°C hay que seleccionar un compresor de r404a. Ya que el motor eléctrico tendría problemas.

Hace unos años, se empezó a barajar instalaciones industriales de baja temperatura con r134a. Hasta motores de 40hp. Lo cual me parece una locura.

Estamos dando botes y aún no sabemos dónde vamos a parar con el tema de los gases y el dichoso PCA.

Así que tenemos que dejar de pensar que un gas es para alta y otro para baja. Ya que la mayoría de los gases que utilizamos día a día sirven para amos casos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.348 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information